城市桥梁
工程施工与质量验收规范CJJ2-2008
第10.7.4条规定,内容如下,可以查阅规范
10.7.4 混凝土灌注桩质量检验应符合下列规定:
主控项目
1 长空达到设计深度后,必须核实地质情况,确认符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察、检查施工纪录。
2 孔径、孔深应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
枪验方法:观察、检查施工记录。
3 混凝上
抗压强度应符合设计要求。
检查数量:全数检查,每根在浇筑地点制作混凝土试件不得少于2 组。
检验方法:检查试验报告。
4 桩身水得出现断桩、缩径。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查桩基无
无损检测报告。
一般项目
5 钢筋笼制作和安装质量检验应符合本规范第10.7.1 条规定,且钢筋笼
底端高程偏差不得大于±50mm。
101
检查数量;全数检查。
检验方法:用
水准仪测量。
6 溉凝士灌注桩允许偏差应符合表10.7.4 的规定。
表10.7.4 混凝土灌注桩允许偏差
检验频率
项目 允许偏差(mm)
范围 点数
检查方法
裙桩 100 1
桩位
排架桩 50 1
用
全站仪检查
摩擦桩 符合设计要求 1
沉渣厚度
支承桩 不大于设计要求 1
沉淀盒或标准测锤,差
灌注前记录
钻孔桩 ≤1%桩长,且不大于500 1
垂直度挖孔桩 ≤0.5%桩长,且不大于200
每根桩
1
用测壁仪或钻杆垂线和
钢尺量
注:此表适用于钻孔和挖孔。
追问请看清楚题目,谢谢!
追答3 混凝上抗压强度应符合设计要求。
检查数量:全数检查,每根在浇筑地点制作混凝土试件不得少于2 组。
检验方法:检查试验报告。
检查数量:全数检查。
这个规范的意思不就是单桩检查么