当一个50MVA, 5%阻抗的变压器被接到一个相当于它90%的MVA,PF=90%且lagging(滞后)的源上,假设X/R=25. 求变压器的压降。
-以上摘自《电力变压器手册》
因为X/R=25,故阻抗中的电阻分量不用考虑
电压调整率=0.9×(5×sin(25.84))=1.96%
即在这个状态下变压器二次输出电压比空载电压下降约2%。