100个千瓦要用多大的三相四线电缆?

如题所述

首先计算电流,P = 1.732×I×U,如果是电机负载,则P = 1.732×I×U×cos。 100千瓦的三相电流直接在200-250A,需要70平方铜线或95平方铝线。

电缆载流能力是指电缆线在输送电能时所经过的电流量。在热稳定条件下,电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆承载能力称为电缆的长期允许载流量。

典型铜线载流导线的安全载流量根据允许的最大核心温度,冷却条件和敷设条件确定。一般来说,铜线的安全载流量为5~8A / mm2,铝线的安全载流量为3~5A / mm2。


扩展资料


电缆电流值:

中国国家标准GB / T 4706.1-2005(部分)规定的线负载电流值;

1平方铜芯线允许长期负载电流:6A-8A;1.5平方铜芯线允许长期负载电流:8A  -  -15A;

2.5平方铜芯线允许长期负载电流:16A  -  25A;4平方铜芯线允许长期负载电流:25A  -  32A;

6平方铜芯线允许32A至-40A的长期负载电流。

参考资料:百度百科-电缆载流量

参考资料:百度百科-载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-06

三相四线制多为380V系统,以下按380V电压,0.85功率因数计算:

三相380V,100KW的电流

Ie=100KW/(根3x380Vx0.85)=179A

对照生产厂给出的“电缆载流量”表(不同生产厂、不同型号的电缆略有不同)可知:

截面积为3x70+1x35mm²的电缆空气中和土壤中敷设的载流量分别是180A和203A,大于计算值,所以可以选用。

什么是千瓦:

千瓦(Kilowatt),早期为电的功率单位,现在有延伸为整个物理学领域功率单位的趋势。在电学上,千瓦时(Kilowatt-hour)与度完全相等,只是称谓不同。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-08-20
相平衡的话,电流150A,可以用3X35+1X10的电缆,三相不平衡的话要看功率最大的一相电流大小,每相功率33千瓦
第3个回答  2019-07-13
铜线如果是照明用50平方乘4的铝120的即可
如果是动力可把零线选择的细一点
相似回答