大底盘带主楼地下室需要计算双向地震和偶然偏心吗?

大底盘带主楼地下室需要计算双向地震和偶然偏心吗?

算内力的时候,偶然偏心是不需要考虑的,但是PKPM应该能自动判断这个,点上也不影响配筋计算结果。双向地震力会明显影响内力计算,规范的说法是“质量和刚度分布都明显不对称”的结构(抗规GB50011-2010第5.1.1条)需要考虑,一般认为位移比大于一定程度(通常控制在1.3以上)就应该考虑,具体你自己斟酌。 总而言之,如果对于造价没有特别抠门的要求,都点上总是偏安全,对于设计师没坏处的。基础么,首先不是所有的建筑基础都需要考虑地震作用,具体你可以看抗震规范GB50011-2010第4.2.1和4.4.1条。如果需要考虑地震作用,那在基础读取荷载的时候勾选地震荷载即可,反之可以不选。至于偶然偏心和双向地震力,依照上部为准就是了。