400X250H型钢梁,跨度6米,房顶己有彩钢板自重,在梁中心点吊装5吨设备,能够承载吗,麻烦大家

如题所述

设此H型钢材质为 Q235,查得只有窄翼缘HN400×200×8×14规格,其截面模量1190cm³。抗弯强度设计值215N/mm²。依题意算得跨中最大弯矩为50×6/4=75KN·m。最大弯正应力=75000000÷1190000=63.03(N/mm²)远远<215!
因彩钢板瓦及梁的自重,在荷载里只占很小比例,在此可不用计算。
结论:安全!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考