防雷装置如何检测

如题所述

摘要:防雷装置的检测一般根据被检建筑物的情况又分为首次检测和定期检测。首次检测就是未经具有防雷检测资质的机构检测过的建筑物或虽然经过具有防雷检测资质的机构检测过,但该建筑物已超过规定的检测周期。常规检测就是经具有防雷检测资质的机构检测过且不超过该建筑物规定检测周期的建筑物。防雷装置的检测现场检测工作应由两名或两名以上检测人员承担。检测人员在进行检测工作时,必须执行爆炸和火灾危险环境作业的有关安全规定。一、防雷装置检测流程
防雷装置检测流程是指针对未做过防雷检测和不超过防雷检测周期的建筑物分别进行首次检测、定期检测两个阶段的过程。
1、检测要点
对防雷装置实行安全检测是保证建(构)筑物的防雷安全。其检测要点是:
(1)防雷装置是否符合防雷技术标准的要求。
(2)防雷装置在设计和安装时是合格的,但在其运行中可能损坏,因此要对其检_。
(3)既有建(构)筑物因修缮、改(扩)建致使防雷装置的保护性能变化。
2、检测流程
防雷装置检测直接涉及建筑物以及建筑物内电子系统的雷击隐患,任何一个部位的检测疏忽都有可能引起雷击事故和灾难的发生,因此,雷电防护装置的检测就显得越来越重要,必须引起高度重视。从事防雷检测,一般应先了解防雷检测的流程,各地的检测流程可能会略有差异,但基本的防检测流程大致相同。
二、易燃易爆场所防雷检测要求
1、现场检测工作应由两名或两名以上检测人员承担。检测人员在进行检测工作时,必须执行爆炸和火灾危险环境作业的有关安全规定。
2、防雷装置和防静电接地装置检测工作程序,宜按规定的程序进行。
3、现场防雷环境和有关资料的调查,含以下内容:
(1)根据标准规定,确认一、二、三类防雷类别。
(2)确认雷电防护区的划分。
(3)查看被检测场所的防雷设计、施工资料,向有关人员进行调查,了解防直击雷、防雷击电磁脉冲措施;查看接闪器、引下线的安装和敷设方式;查看接地形式、等电位连接和防静电接地状况等。
(4)检查低压配电接地形式、电涌保护器(SPD)的设置及安装工艺状况、管线布设和屏蔽措施等。
(5)检查防雷装置及防静电接地装置实际运行状况应与原设计要求相符。
(6)填写现场调查表。
4、检测前检查所使用的仪器仪表和测量工具应符合爆炸和火灾危险环境的使用规定,保证其在计量合格证有效期内和能正常使用。仪器仪表和测量工具的精度应满足检测项目的要求。
5、防雷装置接地电阻的测试,应在无降雨、无积水和非冻土条件下进行。
6、检测数据应记在专用的原始记录表中。检测记录应用钢笔或签字笔填写,字迹应工整、清楚,严禁涂改;改错应用一条直线划在原有数据上,并在其右上方填写正确数据。原始记录必须有检测人员和复核人员签字。
7、对检测数据应逐项对比、计算,依据相关技术标准给出所检测项目的评定结论,出具检测报告。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答