88问答网
所有问题
电压380伏功率500千瓦电线长度700米,电缆500平方请问电压降是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-03-31
三相电压
380V,功率400kW,
额定电流
大约就是:400/0.38/v3 ≈ 608A。按照
电流密度
2A/mm2的铜线来选择的话,应该选用304mm2的铜芯电缆,可以选用标准的300平方毫米截面的。这种电缆,每千米阻值大约0.06Ω,500米大约0.03Ω。所以,线路压降大约是:608x0.03 = 18V,相当于大约2.8%的压降,满足国标规定压降不超过5%的规定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MBB11SBMStcKtcKS1gc.html
相似回答
电缆
过长怎样解决
压降
问题?
答:
公式:I= P/1.732×U×cosθ 其中: P—
功率,
用“千瓦” U—
电压,
单位kV cosθ—功率因素,用0.8~0.85 2、计算线路电阻R 公式:R=ρ×L/S 其中: ρ—导体电阻率,铜芯电缆用0.01740代入,铝合金导体用0.0283代入 L—线路
长度,
用“米”代入 S—
电缆的
标称截面 3、计算...
380
电源三相负载30个
千瓦
距离
500米
用五零
电缆
算它的
压降是多少?
答:
线路电压损失5.134%,有点大于规范4%要求。可以选用70
平方电缆
其线路电压损失3.828%。
五芯铝
电缆
300米长,300安电流
,电压降多少?
答:
300mm²铜质导线,在
380V
三相供电
,功率
=300
kW,
距离=
700m
条件下,损失电压=26.1V;若需保证传输电压损失不大于5%(380V供电损失电压≤19V),则选用铜质导体截面不应小于411.6mm²。选择
500
mm²导线时线路电压损失≈15.7V.300mm²铝质导线,在380V三相供电,功率=300kW,距离...
三相四线系统
电压降
计算?
答:
招待所总负荷是372
kw,
距离电房有450米远,为了保证
电压降
不大于5%,需要用多大的yjv交联电缆。急!谢谢!用双拼的yjv交联电缆也行。... 从厂区配电房送
380v
电到厂区新建的招待所。招待所总负荷是372kw,距离电房有450米远,为了保证电压降不大于5%,需要用多大的yjv交联电缆。急!谢谢!用双拼的yjv交联电缆也行。
380伏
的供电
,功率
为18
千瓦,500M
线路,若用铝线线径需要用
多少
才能...
答:
按0.8平方/(千瓦*百米)0.8*18*5=72平方 用70平方铝线 验算:
380伏
的供电
,功率
为18
千瓦,
电流约18*2=36A
电压降
=2.9/70*5*36*1.732=13V 工作电压为380-13=367V 线路损耗=2.9/70*5*36^2*3=805W=0.8KW,损耗率0.8/18=4.4 按每天工作8小时算,年损耗电约0.8*8*365=2336...
三相
380伏,
电机
功率
20
千瓦,
供电距离
500米
需要
多少平方
的铝
电缆,
具体...
答:
假设是
380伏
三相交流电,允许
电压降
为30
伏,功率
因数为0.8,计算如下:R=0.0283*
500
*1.732/S U=I*R=R*20000/380/1.732/0.8=30 S=0.0283*500*1.732*20000/380/1.732/0.8/30=31平方 对照导线规格表选用35平方以上的铝线。遇到高温和穿管等增加一档选择。
...生活照明、空调等负截为70
千瓦,电压降是多少?
答:
380V压降
18V,220V压降35
三相
380伏,
电机
功率
20
千瓦,
供电距离
500米
需要
多少平方
的铝
电缆,
具体...
答:
二十千瓦的电动机电流是四十安左右,计算:0.027/40=0.000675*40=0.027*500=13.5。0.027/50=0.00054*40=0.0216*500=10.8。用四十平方的铝线
,电压降是
13.5伏,用五十平方毫米的铝线,电压降是10.8伏。用50平方的铜线
,500米
的距离,20千瓦的电动机(38安)的电流算:0.0173/50=0....
大家正在搜
电线长度对电压的影响
电压与电线长度关系
功率与电线的长度
30米电线会影响电压
电线长度会影响功率吗
电线长了电压会不会降低
电流和电线长度的关系
电线长度对电流的影响
电缆的长度跟电流的关系
相关问题
请问电压380v功率400kw长度500米需多少平方电缆
请问500平方铝电缆 线长200米,电压380V,最大能带多...
五百米电缆电压降多少伏
房屋总功率500千瓦,电压380伏,进线需要多少平方毫米?
380V电压长度600米电功率300KW95平方毫米铜芯电缆...
用380V的电压,电线长500米,要带动400千瓦的电机,问...
500千瓦电压需要用多大电缆
500KW的功率,380伏电压,使用多大的电缆?装多少安的开...