电压380伏功率500千瓦电线长度700米,电缆500平方请问电压降是多少?

如题所述

三相电压380V,功率400kW,额定电流大约就是:400/0.38/v3 ≈ 608A。按照电流密度2A/mm2的铜线来选择的话,应该选用304mm2的铜芯电缆,可以选用标准的300平方毫米截面的。这种电缆,每千米阻值大约0.06Ω,500米大约0.03Ω。所以,线路压降大约是:608x0.03 = 18V,相当于大约2.8%的压降,满足国标规定压降不超过5%的规定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考