请教380v变220v变压器的问题!

请教380v变220v变压器的问题!工地没有220的电,用380变220用,接线方式是380v-漏电保护器-变压器-用电设备!因环境潮湿最近总是跳闸!但是像这种隔离变压器不应该跳闸的!请教老司机!

第1个回答  2017-11-25
漏电保护器不能正常工作,因为变出来的220V是隔离的单摸其中一根线是电不到人的,民用电零线是接地的,这个变出来的是没有零线火线之分,家用电器可以正常使用,但是还要看变压器的容量够不够。追问

但是我的确实跳闸啊,我试过两根线任何一根接地都会跳闸

第2个回答  2017-11-25
你的漏电保护器是不是A数小了?
是三相漏电保护器还是单相的?
如果漏电保护器A数小的话,在设备大电流工作的时候就会跳闸,比如电锯,空转可以,但是只要锯比较厚的木材,就很容易跳闸。
而且漏电保护器是需要接零线的,没有零线的话不管是三相的还是单相的漏电保护器都会跳闸。追问

安数不小!是三项四线的漏电保护器,没有接零线!还有帮忙看一下这个是隔离变压器吗!

本回答被网友采纳
相似回答