88问答网
所有问题
消防泵主备自动切换是怎么实现的
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-09-10
è¿ä¸ªè¯éªæ¶ï¼é½æ¯å°æ£å¸¸å¯å¨çæ°´æ³µçç继çµå¨å¨ä½èåæ¢å°å¤ç¨æ³µçã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MB1gttcVKa1BVVgMVKa.html
相似回答
消防泵主备自动切换是怎么实现的
答:
这个试验时,都是将正常启动的
水泵的
热继电器动作而
切换
到备用泵的。
消防主泵
副
泵如何切换
答:
消防主泵
和备用
泵切换
主要是在
水泵
控制柜
实现
,一般是主泵做个故障,控制柜直接会切换启动备用
泵的
。
消防泵
控制柜的主用泵和泵用泵
是怎么切换的
答:
控制柜里需要设置
自动转换
开关。 不是指
主备
电源自动切换,是指一用一
备的
水
泵怎么自动切换
。不能指定启动主、
备泵
,只有
主泵
不工作了,通过时间继电器才能切换到备泵,要不就在设计的时候,叫厂家安装个试验按钮,想模拟主备切换,在现场停掉主泵备用自动投切
消防泵
控制柜 ...
哪个大哥知道
消防水泵
控制柜的操作步骤的啊?操作有手动/
自动
,1自2备...
答:
接口,
主备泵切换
功能试验方法:
转换
开关手柄打到
自动
位置(例如1#自动2#备用),消防控制中心(或模拟)发出启泵信号,把1#泵控制回路断开,看看2#泵能不能投入运行。至于稳压泵控制箱,功能和
消防泵
控制柜功能一样,只不过接口不是模块,而是电接点压力表。不知道我回答的详细不详细。
主备泵切换
操作方法
答:
手动切换。1、手动切换即通过操作主控板上的切换开关
实现主备泵的切换
。2、观察
主泵的
运行状态,确保主泵已经停止工作。3、打开主控板上与切换相关的开关,在主泵停止工作的情况下,将备泵启动。4、等待备泵完全启动并达到正常状态后,将切换开关拨回中间位置,此时备泵会成为主泵运行。
你好,在消防规范里面两台
消防泵
要
实现
一用一
备的
功能,就是
主泵
故障备用...
答:
如果将一台泵的热继电器常开节点用于启动备用泵,只是设备备用,就是工作泵停运时备用
泵自动
启动。但是不能
做到消防
系统水压低时备用泵启动,万一工作泵在运行,但是由于有一点故障水压却不高,此时不能启动备用泵,将由于消防系统水压低而造成事故扩大,所以一般上从消防水母管上引接水压测量节点,一旦消防...
柴油机
消防泵
组
自动化
操作
答:
对于柴油机
消防泵
组,其操作方式分为手动和
自动
两种模式。在手动操作模式下,首先,
切换
手动/自动开关至手动档,接通系统电源。然后,压下启动按钮直到柴油机启动。如果机组带有引水装置,需打开手动引水开关,将发动机转速从怠速提升至额定转速,成功引水后关闭开关。如果没有引水装置,只需让发动机怠速运行一...
消防泵
组电气控制柜设置有手动
自动转换
开关
答:
?有。消防泵组电气控制柜会设置手动或
自动转换
开关,以
实现
手动和自动控制模式之间的切换。手动模式用于调试、维护或紧急情况下,可以通过控制柜上的按钮或开关直接控制
消防泵的
启动和停止。自动模式则是在火灾报警系统或其他控制设备的触发下,控制柜会自动启动消防泵,以确保消防系统的正常运行。
大家正在搜
消防泵一用一备自动切换
华为交换机实现主备切换
高德地图自动切换备选路线怎么关闭
主备电源自动切换时间
java主备自动切换
主备路由自动切换
高德总是给我自动切换备选路线
一用一备如何自动切换
一备一用故障自动切换
相关问题
消防泵配电柜怎么现场操作主备泵的切换
消防水泵主备用泵自动切换是哪条规范规定的
消防泵控制柜的主用泵和泵用泵是怎么切换的
大家好,这是消防水泵控制柜的原理图,帮我看看两个泵能实现主备...
消防稳压泵如何实现主备切换
消防水泵控制器主备泵不能自动切换
消防水泵是否必须互为主备?
你好,在消防规范里面两台消防泵要实现一用一备的功能,就是主泵...