三菱plc输入X1输出Y1,Y1与公共端之间是否有24v电压吗?
Y1指示灯亮和不亮与输出公共端是否有电压。
举报该问题
推荐答案 2021-09-10
楼上说的对呀,Y1
端子
与输出状态,公共端之间没有24V电压。
如果是继电器输出,Y1灯亮,Y1与公共端COM1就是短接状态。Y1灯不亮,Y1与公共端COM1就是断开状态,因此没有24V。
如果是漏型输出,公共端COM1接24V负端。Y1灯亮,Y1就是24V负端的信号,Y1灯不亮,Y1就是悬空的状态,因此没有24V。
如果是源型输出,公共端+V0接24V正端。Y1灯亮,Y1就是24V正端的信号,Y1灯不亮,Y1就是悬空的状态,因此没有24V。
望采纳。。。。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MB1cMMgcgSStgtct11a.html
其他回答
第1个回答 2021-09-10
Y1与公共端之间没有24V电压
相似回答
求教大神,小弟刚学
PLC,
下图是型号为
三菱
的FX3U-48M的
plc与
一个最简单的...
答:
因为输入口和输出口的外部工作条件没有
。正确接线是:输入口的S/S连接输入口的X1旁边的24V。S/S旁边的0V作为外部输入控制开关的公共点,把开关串接在0V与输入点X**之间。控制开关闭合后相应的输入点指示灯就会亮。同样,你这个plc是晶体管(T)输出。所有COM口连起来接外部DC24V负极,DC24V正极通过...
懂
PLC的
进来指教下
答:
plc的输入侧的按钮两侧是有电压的,一般这个电压为plc自带的24v电源供应的
。例如三菱的是把内部的24v+接在输入点上,比如x0,x1,等等,将0v接在输入侧的com端,那么按钮的接线就是一侧接在com,另外一侧接在需要的端子,比如x0,那么当按钮断开时,x0和com之间没有电流,plc在扫描I/O状态时,就...
三菱plc
型号FXos-30MR-ES
,输入
部分用外部开关直接接
公共端,
还是要接24...
答:
直接接COM口就可以,不用接
24V
电源,内部已经连好了,
三菱plc的
com、+
24V和x1有
什么关系
答:
com是X1~Xn的
公共
接点与—24V是连通的,COM端下X短接就会使X导通 。+24V是向外供电的24V电源正极
和X1
没什么关系,比如,你在X1接一个24V的三线接近开关,开关正极接
PLC
+
24V,
开关负极接COM,开关输出接
X1,
如果是24V两线的接近开关正极接X1,负极接COM就行了,这样回答不知是否满意。
三菱PLC的输入端和输出端
都要接220V电源吗
答:
不需要。因为
PLC
自身提供了DC24电源,所有的COM端子是“-”,24端子为正极。设计电路时,其
输入端
只需将COM通过您所需要的指令开关与X1等输入口连接即可,内部已接好24。输出口COM0、COM1等根据需要可接入交直流不同等级的
电压,
注意对应的Y输出口。另外,如果使用文本显示器,利用PLC提供的DC24可提供...
三菱plc的输入端
s/ s是什么意思?
答:
三菱plc输入
端s/s是
公共端
。可以接电源的正,也可以接电源的负极。接24V表示输入低电平,接0V表示输入高电平有效。这个公共端的作用是如果接了一个按钮,那么一段接
输入X
另一端要接COM公共端此时才会有输出。具体接线方法就是:S/S端
和24V端
连接,COM端就是0V端;S/S端和0V端连接,COM端就是...
PLc编程
器X0
,X1电压
应该为多少伏?
答:
三菱FX系列
PLC的输入
(包括X0
,X1
)的
输入电压
一般为
24V
DC。望采纳。。。
关于
PLC输入输出
com点的疑问
答:
2;
输入公共端
接P24(应该是+
24V
),那么X1经过后就应该是要接N24(-0V).因为输入公共端接了P24,那么经过
PLC
内部的光电藕合器,这时
X1端
就要接N24才能构成电流回路。3;
输出公共端
接N24(-0V)时,那么
Y1输出
来也就是N24,那么继电器的另一端当然要接P24了,因为输出公共端与
Y1之间
就好比是一个...
大家正在搜
三菱plc有输入无输出
三菱plc输出com端怎么接
三菱plc最多有多少个输入点
三菱plcfx1n脉冲输出频率
三菱plc全输出
三菱plc输出类型
三菱plc 换一个输出点
三菱plc脉冲立即停止输出
三菱plc如何改输出点
相关问题
三菱plc输入公共端是电源(是否为24v)正极还是负极?输出...
三菱PLC 的输出公共端COM1没输入电源,为啥当Y1接通时...
PLC输出点电压24V 那输入点呢?
plc公共端是24v输入信号是24v还是0v
PLC的输出端接直流负载时,Y是接24V还是0V呢?
三菱PLC编程问题。现有一个外部信号X1。怎么样实现按一下X...
三菱PLC输入端接24V
三菱PLC输入公共端为什么可以接外部24V电源的负极