互感式电表的互感器,这个到底怎么计算的度数?是多少倍?用电量在90千瓦这个电表能带动吗?零线35平

互感式电表的互感器,这个到底怎么计算的度数?是多少倍?用电量在90千瓦这个电表能带动吗?零线35平方的铝芯线够不够用?两个电表两个互感器。

互感器是50/5=10(倍),电表行度乘以10就是实际电度。追问

零线35平方铝芯丝能带动实际有90千万的用电量吗?就用这个电表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-03-18
看电表是单相的,那你的电压也是单相的
算度数就是两次抄表的相差数量就是所用电的度数乘以3。
电表只看后面的多少/5,电表电流是1.5(6)A的,和/5匹配,所以带这个没问题。
90KW,单相电流在450A左右,互感器穿了3匝,用150/5的互感器,所以电表的度数要乘以3。
零线35mm2的不够,至少要120mm2的电缆。
为什么要2个电表?
相似回答