88问答网
所有问题
变频器过载电流怎么设置
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-11-16
各变频器进入菜单及菜单模式不一样,常用变频器过载电流设置:
第一步,进入参数菜单,选择“电机电流”项,设置电动机
额定电流
In
第二步,选择“过载保护”项进入
一种形式:选择输入过载定值倍率。过载定值倍率范围为100~700%,只需输入100~700间数字即可,变频器会根据设定的额定电流In和过载倍率自动计算后对电机进行过载保护。
另一种形式:选择输入过载电流实际值。即电机额定电流X过载倍率=过载电流实际值
第三步:选择过载时间。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MB1VcSSMcttBBMcgBKa.html
相似回答
变频器过载电流怎么设置
答:
第一步,进入参数菜单,选择“电机电流”项,设置电动机额定电流In 第二步,选择“过载保护”项进入
一种形式:选择输入过载定值倍率。过载定值倍率范围为100~700%,只需输入100~700间数字即可,变频器会根据设定的额定电流In和过载倍率自动计算后对电机进行过载保护。另一种形式:选择输入过载电流实际值。
英威腾
变频器怎么设置
过
电流
保护
答:
该设备
设置
过
电流
保护步骤如下:工具:英威腾
变频器
。1、打开英威腾变频器的控制面板,按下“设置”按钮,输入密码进入参数设置界面。2、在参数设置菜单中找到“
过载
保护”选项,并进入。3、根据实际需求对过载保护参数进行调整,设置过电流保护即可。
变频器怎么设置
过
电流
答:
首先,我们需要了解电机的额定
电流
。额定电流是指电机在额定功率下的电流数值。在
设置
过电流保护时,我们需要将电机的额定电流作为参考。通过
设定
一个合适的过电流保护值,当电机电流超过设定值时,
变频器
会立即采取措施,避免
过载
运行。其次,我们需要考虑工作负载对电机电流的影响。不同的工作负载会导致电机...
丹佛斯
变频器
fc302
如何
调整
过载电流
答:
丹佛斯变频器fc30调整过载电流方法:
1、进入参数菜单,选择电机电流项。2、设置电动机额定电流In,选择过载保护项进入一种形式。3、选择输入过载定值倍率就能调整了
。选择输入过载电流实际值,即电机额定电流乘以过载倍率=过载电流实际值选择过载时间。
变频器
的
过载
保护功能该
如何设置
呢?
答:
过载保护参数的
设置
:
变频器
通常有多个参数可以设置来控制过载保护功能,例如
过载电流
、过载时间等。在设置这些参数时,需要根据实际应用场景和设备的额定工作条件进行合理的设置。过载保护的响应时间:过载保护功能需要在设备超过
设定
的过载阈值时及时响应,因此需要设定合适的响应时间。过长的响应时间可能导致设备...
变频器过载
是什么原因
答:
一般可通过延长加速时间、延长起动时间、检查电网电压等得以解决。平时看到
过载
现象,其实首先应该分析一下到底是电动机过载还是
变频器
自身过载。一般来讲,电动机由于过载能力较强,只要变频器参数表的电动机参数
设置
得当,一般不大会出现过载。而变频器本身由于过载能力较差,很容易出现过载报警。
变频器怎么设置
过
电流
自动正反转?
答:
1.进入
变频器
的参数
设置
界面。2.找到过
电流
保护参数设置项,一般在电机保护参数或者驱动参数中。3.设置过电流保护参数的阈值,一般是电机额定电流的1.2倍左右。4.找到正反转控制参数设置项,一般在运行参数或者驱动参数中。5.开启正反转控制功能,并设置正反转切换的条件,一般是过电流保护触发。6.完成...
西门子
变频器怎么设定过载电流
。p305设定不了,急用谢谢
答:
电机额定
电流
以及
过载
系数需要在快速调试中
设置
。将P0003设为3,P0010设为1,然后就能修改额定电流305以及过载系数640。然后将P0010改回0即完成设置。
大家正在搜
变频器电流过大调整哪个参数
变频器过载电流的设定
三菱d700变频器过载怎么设置
变频器过载怎么处理设置参数
三菱变频过流保护设置参数
西门子变频器过载电流设置
三菱系统电机过载参数
变频器电流高怎么调整参数
变频器设定频率与实际不一样