本厂某次做试验,试验需要容量是600A左右,但是从变压器出来的空气开关(400V)单只没有这么大的, 于是采用两只并联在一起的策略。当时是紧急情况,也没考虑太大的余量,用一只400A的 和一只250A的开关并联使用(开关输出端并联接在一起), 负载电流是150A时候, 大致两开关电流分别为100A、50A的样子, 负载电流加到600A时,流过开关的电流分别为400A、200A, 负载电流最后加到了630A, 这时候,两只开关过流量分别是400A、230A。
当时情况紧急,领导直接叫继续加,也不管后果,么办法。 想请问下各位,两开关并联时,这个电流分配到底怎么个原则????
注:空气开关为普通的带过流保护的塑框式开关,施耐德的产品, 除了额定电流不一样外,其他的都差不多。