88问答网
所有问题
求助:西门子440变频器故障诊断代码
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-05-11
要了解西门子440变频器全部故障代码系统学习,就要找到这种变频器的说明书,找到故障排除有关章节,逐项阅读。
本回答被网友采纳
第2个回答 2018-05-11
没有具体的故障代码吗?那我怎么知道你是遇到了什么问题
相似回答
西门子
mm
440变频器
报警
答:
F0023:输出断线故障
。mm440变频器F0023是输出断线故障。用75kW变频器带7.5kW电动机,由于功率相差太大导致的测量误差,在电动机低频或轻载运行时,可能由于电流测量误差使变频器误认为输出。变频器v/f控制方式驱动电机时,在某些频率段,电机的电流、转速会发生振荡,严重时系统无法运行,甚至在加速过程...
西门子440
上电报A0503和F0004 0503是电源
故障
,但是测量输入输出正常应 ...
答:
A0503 是欠压限幅故障
。可能原因:供电电源故障。供电电源电压(P0210)和与之相应的直流回路电压(r0026)低于规定的限定值(P2172 ) 。诊断与措施:1. 电源电压 P0210 必须在铭牌数据限定的数值以内 。2.对于瞬间的掉电或电压下降必须是不敏感的。使能动态缓冲(P1240=2)。F0004是变频器过热报警。
西门子变频器
M440型号的
故障代码
大全,要最全的,最权威的,谢谢。急急...
答:
检查以下各项:•
变频器
运行时冷却风机必须处于运转状态。•脉冲频率必须设定为缺省值。•环境温度可能高于变频器允许的运行温度。F0030冷却风机
故障
•风机不再工作。1. 在装有操作面板选件(AOP 或BOP)时,故障不能被屏蔽。2. 需要安装新风机。F0035在重试再起动后自动再起动故...
西门子440变频器
,报F0022
故障
,不能复位,求高手指点。
答:
发生
故障
时
变频器
跳闸并在显示屏上出现一个故障码 说明 为了使故障码复位 可以采用以下三种方法中的一种 1. 重新给变频器加上电源电压 2. 按下BOP 或AOP 上的Fn 键 3. 通过数字输入3 (缺省设置)F0022 功率组件故障 引起故障可能的原因 在下列情况下将引起硬件故障r0947=22 和r0949=1 (1) ...
西门子440变频器
报警F0503
代码
是什么意思
答:
欠电压报警,1,缺相2,输入是压低3,有冲击性负载启动
西门子变频器440
·F0022
故障
如何处理?
答:
\x0d\x0a•当r0947=22以及
故障
值r0949=21(需断开/接通(ON/OFF)电源)时,I2C总线读出错误。\x0d\x0a
诊断
和应采取的措施\x0d\x0a首先,您必须审实该故障是常发性故障(即,
变频器
在没有发生故障的情况下不能起动)还是间发性故障(间或发生或者在某些确定的工作条件下发生)。\x0d\x0a常发性F0022...
西门子440变频器
F0001报警是什么报警?
答:
F0001报警是
变频器
过流
故障
。\x0d\x0a可能引起故障的原因:\x0d\x0a电动机的功率(P0307)与变频器的,功率(P0206)不对应,电动机电缆太长,电动机的导线短路,有接地故障。\x0d\x0a建议的处理方法:\x0d\x0a1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应。\x0d\x...
西门子
MM
440变频器
控制55KW电机时参数辨识报F0041错,编码器信号丢失
答:
品牌
:西门子
型号:MM
440
错误
代码
:F0041 错误类型:电动机参数自动检测
故障
错误原因:电动机参数自动检测故障报警值=0:负载消失报警值=1:进行自动检测时已达到电流限制值的电平报警值=2:自动检测得出的定子电阻小于0.1(%)或大于100(%)报警值=3:自动检测得出的转子电阻小于0.1(%)或大于...
大家正在搜
西门子变频器故障代码f0002
西门子变频器故障代码怎么查看
西门子变频器报F07410
西门子440变频器参数设置
西门子变频器显示f0023
西门子变频器f006处理
siemens变频器故障代码
变频器故障诊断
西门子变频器f7902
相关问题
西门子440变频器故障代码
西门子440变频器故障代码表
西门子440变频器报警F0503代码是什么意思
西门子变频器440故障代码表
哪里能找到西门子M420/430/440变频器的调试数据和故...
求助西门子变频器故障代码信息
西门子440变频器故障代码表POO7是怎么回事
西门子MM440变频器的故障复位