三菱 Q系列PLC的地址是怎么分配的? 有6个16点的输入模块,4个输出模块,最后有一个Q64AD模块!!

配置如下:主基板有电源模块,Q02H模块,以太网模块,总线模块,4个16点输入模块,扩展基板有电源模块,4个输出16点模块,一个Q64AD模块!
地址是怎么分配的呢?需要硬件组态吗??
我怎么样才能知道输入输出的地址呢?默认是多少呢?

按照你说的顺序I/O点的分配如下:(智能模块占32点,模拟量模块占16点)
以太网(00-1F)
总线模块(20-3F)
输入模块1(40-4F)
输入模块2(50-5F)
输入模块3(60-6F)
输入模块4(70-7F)
输出模块1(80-8F)
输出模块2(90-9F)
输出模块3(A0-AF)
输出模块4(B0-BF)
Q65AD (C0-CF)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-08
千万不要想FX那样从左数到右,那是低系列的PLC菜那么做,虽然Q系列的默认分配是那样的, 不需要硬件组态,只需要在GX编程软件的 参数 设置对话框内,输入你想分配给对应某槽的模块的X/Y起始地址即可本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-11-07
没用过q系列的,是不是 类似西门子的硬件组态,
第3个回答  2010-11-07
从靠近CPU那块数起,0,1,。。。。。十六进制。