抗滑桩、桥墩等大体积混凝土中是否允许填入片石

设计中一般有何规定

大体积混凝土的浇筑为了降低水化热是可以加入毛石的,但有的钢筋混凝土因为有钢筋无法添加。

加入的量,可能是25%(记不清了)左右。

经查阅相关资料补充如下:

桥梁工程中的大体积混凝土(一般指桥梁混凝土墩台)浇筑时埋放石块的规定:

1、石块厚度不小于150mm,石块数量不超过混凝土体积的25%。

2、应选用无裂纹、无夹层且未被烧过的、具有抗冻性能的石块。

3、石块的抗压强度不应低于30MPa及混凝土的强度。

4、石块应清洗干净,应在捣实的混凝土中埋入1/2左右。

5、石块应分布均匀,净距不小于100mm,距结构侧面和顶面的净距不小于150mm,石块不得接触钢筋和预埋件。

6、受拉区或当气温低于0度时,不得埋放石块。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-22
这里有一个
1.编制依据
1.1与业主签订的工程承包合同及总监办下发的监理手册;
1.2青岛市即墨至平度(新河)高速公路工程第1合同段招标文件;
1.3青岛市即墨至平度(新河)高速公路工程第1合同段投标文件;
1.4山东省交通规划设计院《青岛市即墨至平度公路第一合同段(K0+000~K6+000)两阶段施工图设计》(二OO五年三月);
1.5本合同段工程施工涉及的相关规范、规程的技术标准;
1.6现场施工调查情况;
1.7现场的机械配备现状、施工技术力量;
1.8以往类似工程的施工经验;
1.9总监办审批的《实施性施工组织设计》;
1.10总监办审批的《总体施工进度计划》;
2.工程概况及施工条件
2.1工程概况
本桥位于即墨市境内,中心桩号K1+905,桥梁为6跨20米分离式立交,全长120米,主线横跨一条河流,与河流交角60·。本桥位于右偏曲线内,曲线半径为3387.938,左幅超高2%。
桥梁主要概况如下表所示:
里程桩号 中心里程:K1+905、起点里程:K1+842.5、终点里程:K1+967.5
桥梁名称 马山互通式立体交叉大桥
桥长 120米
桥跨形式 6孔、一孔20m、与被交河道呈60·交角
桥下净空 宽:20m、高7.82m
下 部 构 造 桥墩 基础 直径1.5米钻孔灌注桩,桩长22米,共20根钻孔灌注桩
钻孔桩间设系梁,长6.22米、宽1米、高1.2米,系梁共10根
墩身 柱式墩。墩身直径1.3米,上设盖梁,全桥共20根墩柱
平均高7.82米
桥台 基础 直径1.3米钻孔灌注桩,桩长22米,共4个桥台、16根钻孔灌注桩
矩型承台,长10.1米、宽6米、高1.5米,共4个承台
台身 双肋板式桥台、全桥共四个分离式桥台,台身平均高度6米
上 部 构 造 梁 板 类型 先张法预应力混凝土空心板梁
长度 单跨20米,左右分离6跨
桥面铺装 现浇C50砼10㎝,三油二毡防水层,上铺10㎝沥青混凝土铺装
护栏 C25钢筋混凝土底座,Φ804钢管护栏
支座 圆板式橡胶支座,型号GYZF4250×51;GYZ250×49
伸缩缝 参考XFII-80型
附 属 工 程 桥头搭板 C25钢筋混凝土
锥坡护坡 M7.5水泥砂浆片石
台后回填 透水性材料
路面 沥青路面
管箱托架 间隔2米,桥头及桥尾各加一节接头管箱
2.2设计标准及原则
⑴、桥梁设计荷载:公路I级;
⑵、桥梁与路基同宽(桥路外缘对齐),桥梁按上下行分两幅桥设计。采用分离式断面在中央分隔带留100厘米缝,桥面横坡为单向横坡,横坡值同路面横坡2%;
⑶、桥梁设计洪水频率1/100;
2.3地质情况
桥位所处地层为亚砂土、细砂、强风化砂质页岩及弱风化砂质页岩,主要岩层承载力如下:
⑴、强风化砂砾岩容许承载力[σ0]=220KPA
⑵、弱风化砂砾岩容许承载力[σ0]=350KPA
2.4现场施工条件
⑴、施工用电
本桥砼由拌和站统一拌制,搅拌站内建配电室,室内设1台200KVA变压器,就接T接高压线路,施工现场用电由西流峰村T接并牵至桥梁施工现场,满足施工用电需要。用电线路长500米,采用电缆沟直埋引至现场,场内设配电箱,按用电管理规定进行接电管理。
⑵、施工用水
本桥混凝土由拌和站统一拌制,拌和站新打水井一口,已满足拌和站施工用水,桥梁施工现场用水可就地利用本桥所跨河流之水,桥梁施工现场无需另打水井。
⑶、施工便道
本桥在K1+600~K1+840主线右侧修便道以方便运输车辆进入施工现场。便道长240米、宽4米。
⑷、材料供应
桥梁施工所用主要材料由项目经理部按有关规定统一招标采购并运送至施工现场。
混凝土由搅拌站统一拌制,混凝土运输由砼罐车运送至施工现场。
钢材:在桥梁施工现场设钢筋加工场就地加工。
其它材料:搅拌站内设材料库一座,小型材料统一由材料库保管。
⑸、临时设施
本桥新修办公用房采用彩钢板房,建筑面积300㎡、生活用房采用苦菱拼装板房,建筑面积350㎡。钢筋加工场采用石棉瓦棚,建筑面积350㎡;材
最新电影_好看的电影_好看的电视剧-可可电影网-更新最快的电影网本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-11-11
为减少大体积混凝土水化热,保证大体积混凝土质量,允许在大体积混凝土中加入毛石。
第3个回答  2010-11-07
加入毛石可以减少大体积砼的水化热,但必须得到设计院的认可,材料必须达到规范要求。本回答被网友采纳