交流高压断路器使用环境条件?

如题所述

1、周围空气温度:户外分级:+40℃~-45℃;
+40℃~-35℃;
户内分级:+40℃~-15℃;
+40℃~-25℃;
注:户内断路器允许-35℃时储运。
日温差:日变化范围分级25℃;32℃;
2、海拔:1000m及以下地区:
1000~3000m地区3000m以上个别考虑。
3、户外产品风速不大于35m/s。
4、环境湿度:月平均相对湿度不大于90%;
日平均相对湿度不大于95%。
5、耐受地震的能力耐震水平分级(1)水平0.2~0.25g同时作用,地面加速度。
垂直0.1~0.125g(2)水平0.3~0.5g同时作用,地面加速度。
垂直0.15~0.25g对具体产品的机械强度应根据上述耐受能力所要求的加速度导致的动态负荷全动态法进行计算和试验(条件:共振、共弦、三周波),并应考虑导线振荡和导线张力的影响。
6、爬电比距:断路器外绝缘爬电距离与其最高电压之比,单位为mm/KV。
Ⅰ级污秽地区的对地爬电比距不得小于16mm/KV;
Ⅱ级污秽地区的对地爬电比距不得小于20mm/KV;
Ⅲ级污秽地区的对地爬电比距不得小于25mm/KV;
Ⅳ级污秽地区的对地爬电比距不得小于31mm/KV;
同相断口间的外绝缘爬电比距为对地爬电比距的1.35倍。在严寒污秽地区,如结构上有困难,可适当降低这一比值。
3~63KV级断路器的外绝缘爬电比距一般可按Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级选取。
7、复冰。户外产品的复冰厚度一般地区不超过1mm,重冰区复冰厚度为10mm、20mm两级。
8、户外产品应考虑冷凝、雨、温度骤变及日照等的影响,各类产品都应能防潮、防寒、防尘、防热、防雨和防止异物进入。

更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜