新装电容器投运前应按( )试验合格。

如题所述

新装电容器投运前应按交接试验项目试验合格。

交接试验是建筑电气工程安装结束后全面检测测试的重工工序,以判定工程是否符合规定要求,是否可以通电投入运行。只有交接试验合格,建筑电气工程才能受电试运行。交接试验的结果,要出具书面试验报告。

交接试验指上一道工序做完后进行的中间性试验验收,验收合格后交由下一道工序。交接试验一般包括的试验项目有:绝缘电阻试验;交流耐压试验;直流耐压试验;导体直流电阻测量 ;泄漏电流测量;绝缘油实验;检查线路两端相位。

交接试验注意事项如下:

(1)高压实验设备和高压引出线周围,应装设遮拦并悬挂警示牌。进行高压试验时,操作人员与高压回路间应保持足够的安全距离。高压试验结束后,应对直流实验设备及大电容的被测设备多次放电1分钟以上。

(2)断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行。成套设备的耐压试验,宜将连在一起的各种设备分离开来单独进行、直流耐压试验时,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1分钟,并记录泄露电量。