88问答网
所有问题
普通电机绝缘应该是多少才能使用?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-07-11
按我国标准,电机绕组在工作温度时,绝缘电阻值应达到下式算出值:
R≥UN/(1000+PN/100)(ΜΩ)
式中:R---电机绝缘电阻(ΜΩ)
UN--电机额定电压(V)
PN--电机额定功率(KW)
测试冷态绝缘电阻时,要求绝缘电阻值不小于每KV,1ΜΩ,即R≥1ΜΩ/KV。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MB11g1MBgctgVKcacaa.html
相似回答
电机绝缘多少才
合格
答:
电机绝缘电阻,
只要每千伏大于1兆欧就算合格
。对于一般在用电机,无论是三相还是单相电机的绝缘电阻只要
大于0.4---0.5 兆欧就算合格
。当然电机的绝缘电阻是越大越好。电机的绝缘电阻是指:绕组与绕组之间(也就是常说的相与相之间)、绕组与外壳之间(也就是常说的相与地之间)的电阻。对于一般电机...
电机绝缘
电阻
是多少
算正常呢?
答:
电机绝缘电阻不低于0.5兆欧正常
。在一般的低压线路中(400V等级及以下),新敷设的线路,应
不低于0.5兆欧(线与线、线与地之间)
。运行中的设备、线路之间和对地的绝缘电阻,应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5M...
电机绝缘
电阻
多少
正常?
答:
电动机绕组间和对地绝缘电阻应不小于0.5兆欧(500千欧)
。在一般的低压线路中(400V等级及以下),新敷设的线路,应
不低于0.5兆欧(线与线、线与地之间)
;运行中的设备、线路之间和对地的绝缘电阻,应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表...
电机
的
绝缘
等级分别
是多少?
答:
120、130、155、180和180℃以上
。因此,B级绝缘说明的是该发电机采用的绝缘耐热温度为130℃。使用者在发电机工作时应该保证不使发电机绝缘材料超过该温度才能保证发电机正常工作。绝缘等级为B级的绝缘材料,主要是由云母、石棉、玻璃丝经有机胶胶合或浸渍而成的。以上内容参考:百度百科 ——绝缘等级 ...
电机绝缘
电阻正常
是多少
答:
对于
使用
的
电机
,无论是三相还是单相电机,
绝缘
电阻只要大于0.4兆欧至0.5兆欧即可被认为是正常的。在新敷设的低压线路中,绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的
电动机
,使用500V或1000V的摇表对地测量,绝缘电阻值大于0.5兆欧即为正常,数值...
电动机绝缘
值
多少
是正常的?
答:
380V
电动机使用
500V摇表测量
绝缘
电阻,其值不应低于0.5MΩ。容量为500KW以上的电动机吸收比R60'/R15'不得小于1.3,且与前次相同条件上比较,不低于前次测得值的1/2,低于此值应汇报有关领导。电动机停用超过7天以上时,启动前
应
测绝缘,备用
电机
每月测绝缘一次。电动机发生淋水进汽等异常情况时...
一般
电机
的
绝缘
电阻值
是多少?
答:
R≥Un/(1000+Pn/100)(兆欧)式中 R-
电机绝缘
电阻(兆欧);Un-电机额定电压(伏);Pn-电机额定功率(千瓦)。测试冷态绝缘电阻时,要求绝缘电阻不小于每千伏,1兆欧,即R≥1兆欧/千伏。
使用
兆欧表测量绝缘电阻时,通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量;对500~1000伏电压的电动...
正常的
电动机
绕组之间的
绝缘
电阻
是多少
喃?
答:
通常绕组的绝缘阻值越大越好。如果绝缘电阻为零,则表明绕组对壳或相间短路,如果绝缘电阻不等于零,但数值很小,也判为不合格。通常要求每伏工作电压1000欧姆,例如额定电压380伏的电动机,其绝缘电阻不得低于0.38兆欧,通常测得的
电动机绝缘
电阻是冷态绝缘电阻,即是电动机不工作时的绝缘电阻。电动机...
大家正在搜
电机绝缘电阻多少正常
电机相间绝缘0是好的吗
电机绝缘
6kv电机绝缘的标准
三相电机绝缘阻值
电机绝缘怎么测试
电机测绝缘的步骤
电机堵转是什么意思
电容坏了电机还会转吗