三相电一相三百八令外两相一百一十多什么原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-11-18
说明供电缺了一相,供电分ABC三相, 测量时A-B=380V,B-C=380V,C-A=380V,这时任意一相电压消失都会出现你说的情况,因为供电线路挂着不止一个负载有回路在测量时就会出现与故障路组合电压低。假如A线没有供电测量时时就出现A-B=0~200V,B-V=380V,C-A=0~200V这样的奇怪电压。一般出现这种现象都是电源开关损坏缺相。也有因为线路虚接烧断某线的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MB11ct1KVMtc1t1t11a.html
其他回答
第1个回答 2021-11-16
很明显,有一相“不完全”接地短路了。即与“0线”电压只有10多伏的那相出现不完全短路故障了。另外,也要检查一下总“0线”是否有接触不良现象
第2个回答 2021-11-16
主线端有一根火线断线或接触不良,沿线向供电端查找,接好即可。
第3个回答 2021-11-16
可能供电线路远,导线截面小,线路损耗大造成端电压低
第4个回答 2021-11-16
这人肯定是你的异性.他(她)对你有好感.你们有可能发展成为男女朋友.可惜认识你太晚了,换个说法就是,要是认识你早点,就不会是现在这样子,也许我们可以在一起.
1
2
3
4
下一页
相似回答
三相电
中有
两相
电压为零另
一相
为170?
答:
直答结果。
这是三相缺两相,断电了
。
三相电
蒸锅有
一相
电流大其他
两相
小一倍正常吗?
答:
1、有很多三相电蒸锅采用星形连接的,电加热管为 220V 。2、当另外两相中的电热管损坏,就会造成电流降低
。建议你根据额定电流来确定故障性质,检查电加热管的好坏。
三相
四线380/220系统
一相
电压高另
两相
电压低是
什么原因?
答:
这种现象1三相负荷不平衡电压低那相负荷过大引起另外二相电压过高
。解决方式重新三相负荷。2:电压过低另外二相过高存在工作零需接。
三相电一相
有220
两相
只有120伏是
什么原因?
答:
说明缺相了呗
,检查进户线是不是也是这样的,如果也是这样,直接跟供电局联系就可以了
公司里的
三相电
有
一相
正常另外
两相
为
什么
不定时的会一相电压到了
300
另...
答:
公司里的
三相电
一般都是相对电压380伏左右,要是
一相300
伏,一相190伏的话,有可能相线断开了,导致原本相线变成无电状态0.所以电压190,300.这样是相当危险的,尽快拉闸维修处理。
三相电两相
电压低是
什么原因
答:
三相电两相
电压低,有以下这些原因:1、两相低的线路连接过程中,接触不良或漏电,这样会造成
100
米远后的电压较低,即该两相电路在这100米的线路中损耗要比另一相高。2、如果是不平衡用电输出,意思是这三相电接到100米远的屋子,不是直接输出到需要三相电供电的整体电器(比如三相电动机),而是分别接到照明灯、家用电...
三相电
其中
两相
电压高,另
一相
正常是
什么原因?
答:
出现三相电压严重不平衡这种情况的原因第一,三相负载严重不平衡,某一相火线和零线之间的负荷过大。第二,变压器中性点零线开路。第三,电压低的哪相可能有接地现象。第四,零线线径过细,供电距离过长。
三相电
的每
一相
电压是多少?是不是三相的每一相电压都是一样大呢?
答:
是的,如果出现不一样,那就是配电出现问题或故障了。都是在我们常用的低压
三百八十
伏和二百二十伏的电源上,三相相线对相线是三百八十伏,相线对零线是二百二十伏,如果各相的负荷不平衡,就会引起三线电压不平衡。
大家正在搜
两相电三相电什么意思
三相电和两相电用电量一样吗
三相电分两相电怎么分
两相电和三相电哪个好
三相电两相之间电压
三相电一相电压不足
两相电变三相电可以吗
三相电其中两相电压低
三相电却一相零线有电
相关问题
三相电其中两相电压高,另一相正常是什么原因?
三相电二相220一相110什么原因
公司里的三相电有一相正常另外两相为什么不定时的会一相电压到了...
三相电配电柜上的电压显示两个二百二十多。一个一百九是怎么回事...
三相电两相电压低是什么原因
三相电期中一相怎么有300伏还有两相有时候249伏什么原因
三相电其中两相电压高,另一相正常是什么原因
三相电一相有220两相只有120伏是什么原因?