空压机加载大电流对变频器造成的冲击怎么处理?对电机会不会造成损坏?

如题所述

1、加载的大电流冲击一般来说只会损坏变频器。
2、一般来讲加变频器可以防止频繁的加载卸载,因为变频器在闭环情况下,可 以自动控制保持管网的气压。
3、如果冲击无可避免,可以给变频器输出端加限流电抗器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-30
不会吧。
第2个回答  2010-07-01
出现这种现象不是您设置有问题就是变频器太次。
第3个回答  2010-07-01
负载增大,有冲击电流必然会对变频器和电机有一定损害,建议在变频器输出侧加电抗器,如果空压机比较多,输入侧也加上
第4个回答  2010-07-05
这是跳过流保护,建议采用具有高启动转矩的无速度矢量变频器,即保证既能实现恒压供气的连续性,又可保证设备可靠稳定的运行。如果频繁启动容易造成损害,一般问题不大。
第5个回答  2010-07-06
如果有变频器的话,这种情况比较少发生的!加载大电流很正常,对变频器损害不大,对电机损害比较大!
相似回答