使用测电笔为什么不会触电?

详细一点....是问答题....分值为五分....谢谢..

当测电笔去检测某一导体是火线还是零线时,通过测电笔的电流(也就是通过人体的电流)I=加在测电笔和人体两端的总电压U,除以(/相当于分数线)测电笔和人体两端的总电阻R。

用测电笔测火线时,照明电路,火线与地之间有电压U=220V左右,人体电阻一般很小,通常只有几百到几千欧姆,而测电笔内部的电阻通常有几兆欧左右,通过测电笔的电流(也就是通过人体的电流)很小,通常不到1毫安,这样小的电流通过人体时,对人没有伤害,而这样小的电流通过测电笔的氖泡时,氖泡会发光。

测零线时,U=0,I=0,也就是没有电流通过测电笔的氖泡,氖泡当然不发光。这样我们可以根据氖泡是否发光判断火线还是零线。

测电笔不电人原理:

原理是它们有很高的内阻,当电源经试电笔-人体-大地形成回路时电流小于一毫安,氖泡能发光,人体没有感觉。氖泡式的一般内部串联500K电阻。

使用试电笔时一定要注意它们适用范围决不能超压使用,超压使用会电人的!(氖管的发光电压是70V以上,所串电阻为500K,在测试220V电压时,流过人体的最大电流为:I=(220—70)÷500=0.3mA而人体通过30mA以下的电流被认为是安全的。)

扩展资料:

工作原理:

试电笔由笔尖金属体、电阻、氖管、笔身、小窗、弹簧和笔尾的金属体组成。

当试电笔测试带电体时,只要带电体、电笔和人体,大地构成通路,并且带电体与大地之间的电位差超过一定数值(例如70伏),试电笔之中的氖管就会发光(其电位不论是交流还是直流),这就告诉人们,被测物体带电,并且超过了一定的电压强度。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-09
1、测电笔的工作原理:测电笔由金属导体(接触火线)、电阻(阻值很大)、发光二极管、金属帽(接触人体)。电流从火线到电阻到发光二极管到金属帽到人体到地面,形成回路,所以发光二极管发光。
2、一般人体能够承受的电流在0.1A以下。
3、通过测电笔的电流,计算可以得知。假设测电笔中的电阻R=50000欧姆(或者更大),那么通过的电流 I=U/R=220V/50000欧姆=0.0044A,远远小于人体能够承受的电流,所以不会触电!
第2个回答  2018-08-16
首先这个问题的题干是错误的,应该改为正确的使用测电笔不会触电。
首先,明确下什么叫做触电,流过人体的电流如果超过0.5mA时就会产生刺痛感,就是通常意义上所说的触电。
其次你要先明确你使用的是什么类型的测电笔,测电笔分为高压,低压,弱点,有不同的量程,如果你用低量程的试电笔测量超过量程的部件,还是会发生触电的。
以500V低压试电笔为例,试电笔内部包括发光的氖泡,弹簧,电阻(阻值很大一般为2M欧以上),氖泡本身在某一电压值时会点亮,人体通常也会带有一定的电阻通常时几百到上千欧,(阻值受很多因素影响)在测量时,测量人的手要求接触在试电笔的尾部,电流由于电阻原因会降到很低不被人体感知的程度,通常时0.1mA左右。而决定对人体的伤害程度更重要的是取决于流过人体的电流大小,由于这个电流很小不被人感知到,所以通常认为没有触电,但还是有电流流过人体的。流经人体的电流达到0.5mA时,就会被人体感知到,产生刺痛感,10mA的电流流过人体,就可能不能被人自主摆脱,50mA电流持续流过人体1000ms后,人可能就会产生呼吸困难,心室出现颤动。超过80mA也就是0.08A达到死亡阙值。
第3个回答  推荐于2017-09-19
电笔的原理是电流流过电笔中的稀有气体,就会发出有颜色的光。
测电时要用手摸电笔尾部,因为这样才能形成电路,电流从电笔一端流入,经过稀有气体,到达尾部,然后电流经过人体流到地下。如果不碰,那么电流就没法从电笔直接流到下了。当然,这个电流是很小的,不会造成伤害,稀有气体电阻是很大的。

参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/10314103.html?si=2

本回答被提问者采纳
第4个回答  2010-06-28
因为测电笔的外壳是塑料,塑料不导电!!