既然组态王能和三菱FX-PLC直接通信。那为什么当中还要加一个OPC呢,谢谢

不能。

首先,建议统一串口通讯,是指上下位机都统一成RS232C,因为GX Developer和组态王通讯驱动不同的(虽然PC机是用RS232C串口上下载PLC程序,但通讯接线和方式是三菱自己已经定制的)。

其次,给PLC加装RS32C通讯板,这样你在上下载程序可以和组态王共用一条线,不用拔插线的。一块通讯扩展板只有几十到一百来块钱。

最后,是设置组态参数,19200bps,7,偶校验,2;PLC站号:0。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-22
  不能
  最后,是设置组态参数,19200bps,7,偶校验,2;PLC站号:0
 
第2个回答  2014-09-26
opc可以作为一个中转站,相当于一个服务器或数据库,可以加上,不加也可以使用,不过加上OPC,你的系统会更稳定追问