零线同地线在变压器上是不接在同一个接线点上?原理说明

如题所述

在变压器处,零线同地线可以接在同一个接线点上的。
变压器的中性线(零线),外壳和接地体都是接在一起的,零线接在变压器的零线接线柱上,地线接在零线接线柱、变压器外壳接线柱上或任何方便连接的地线上都可以。

我们国家380V/220V低压配电系统主要采用TN系统运行。
TN系统,就是在变压器或发电机中性点直接接地的380/220V三相四线低压电网中,将正常运行时不带电的用电设备的金属外壳经公共的保护线(接地线)与电源的中性点直接电气连接。
TN系统的电源中性点直接接地,并有中性线引出。按其保护线形式,TN系统又分为:TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统等三种。
(1)TN-C系统(三相四线制),该系统的中性线(N)和保护线(PE)是合一的,该线又称为保护中性线(PEN)线。它的优点是节省了一条导线,缺点是三相负载不平衡或保护中性线断开时会使所有用电设备的金属外壳都带上危险电压。
(2)TN-S系统就是三相五线制,该系统的N线和PE线是分开的,从变压器起就用五线供电。它的优点是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰。此外,由于N线与PE线分开,N线断开也不会影响PE线的保护作用。
③TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统),该系统从变压器到用户配电箱式四线制,中性线和保护地线是合一的;从配电箱到用户中性线和保护地线是分开的,所以它兼有TN-C系统和TN-S系统的特点,常用于配电系统末端环境较差或有对电磁抗干扰要求较严的场所。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-05
你说的是比较常用的TN-S系统即三相五线制,零线和地线是接在同一个接线点上。具体说来就是大家常讲到的 三位一体接地,即避雷器的防雷接地引下线,变压器的金属外壳和变压器低压侧中性点连接在一起,然后再与接地装置连接。
三位一体是一个接地原则,是共地概念,并不是让所谓金属外壳直接接到防雷地线,应该设置一个汇集排,然后引至地网。

另外,根据你的提问估计你是想了解零线和地线的区别,两者虽然有些相同的地方(两者同变压器的金属外壳和变压器低压侧中性点、大地连接在一起,永远处于等电位)但有本质的区别:零线的作用是和相线一起构成一个回路来驱动用电器,零线上正常的情况下是有电流的。地线的作用是通过将用电器外壳和变压器中性点及大地连接的方式使用电器的外壳和大地等电位来保证用电安全,地线上正常的情况下是没有电流的。
在TN-C(三相四线制)系统中采取的是保护接零,在TN-C-S(局部五线制)系统中采取的是在零线上单分出一条线并在现场和重复接地体连接当做保护地线使用,具体内容太多就不多说了。追问

地线同零线短怎会跳闸

追答

你用的开关是不是漏电开关?通常这种情况是由于两条线短接后部分电流通过地线流回到变压器中性点,这时漏电开关会认为是系统有漏电发生,所以就掉闸了。

第2个回答  2014-08-05
是同一点。都是接在变压器中性点上。
零线接中性点,一是为了与相线组成220V民用电。二是为了在三相不完全平衡时,零线流回不平衡电流。
地线接中性点,是为了让中性点电位强制为0,防止在三相不平衡时,中性点电位漂移,相电压失衡。本回答被网友采纳
第3个回答  2014-08-05
零线和地线一个样 好评 亲