电缆隧道里的电缆支架如何安装额?

如题所述

1)电缆桥架及线槽敷设走向应短捷,并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。
2)根据电缆桥架及线槽敷设走向,向土建专业、结构专业提出预留墙洞、楼板洞及吊架安装时,所需预埋钢板位置及荷载。并且应与工艺专业、水暖专业及动力专业相协调。
3)地面内暗装金属线槽布线,在设计时应与土建专业密切配合,以便根据不同的结构型式和建筑布局,合理确定线路路径和设备选型。


4)不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内:
(1)1kV 以上和1kV 及以下的电缆;
(2)同一路径向一级负荷供电的双回路电缆;
(3)应急照明和其他照明的电缆;
(4)电力、控制和电信电缆。若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时,中间应增加隔板隔离。
5)在工程条件下安装或检修不需考虑附加集中荷载时,电缆梯架、托盘的工作均布荷载按电缆自重均匀分布计算。
6)工程设计中对桥架安装的要求是电缆桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,电缆桥架的位置应符合下列规定,或采取相应防护措施。
(1)电缆桥架应在具有腐蚀性液体管道上方。
(2)电缆桥架应在热力管道下方。
(3)易燃易爆气体比空气重时,电缆桥架应在管道上方。
(4)易燃易爆气体比空气轻时,电缆桥架应在管道下方。
7)电缆桥架与管道之间最小距离见相关标准。
8)综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器等电气设备之间应保持必要的间距。综合布线电缆与电力电缆的间距应符合GB/T 50311-2000规范11.0.2 条的规定。
9)墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其它管线的间距应符合GB/T 50311-2000 规范11.0.2条的规定。
10)电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3.0m。垂直敷设时,其固定间距不宜大于2m

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-04-18
你的问题是电缆隧道,也就是安装电缆修的隧道,应该是有图纸的,一般来说支架都是在一边靠墙,另一边可以施工通行这样,50cm安设一个支架比较合理,下面的支架要相对结实些,下面放的电缆是最大的,不经常移动的。追问

这个是预埋在隧道管片里面还是用钉子打进去的额?麻烦你了。

本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-10-04
电缆桥架安装工艺标准
一、施工工艺规范
1. 电缆桥架及附件应采用经过防腐处理的定型产品,其型号、规格应符合设计要求。桥架支吊架可用圆钢、扁钢、角钢等制作,大型桥架也可以用槽钢制作。支吊架制作完毕后应进行除锈,刷防锈漆。
2、 支、吊架制作安装:桥架垂直安装时,先把最上面的一个支架固定好,再用线锤在中心线处吊线,下面的支架即可按吊线均匀进行固定。桥架水平安装时,可以先把两端的固定好,然后以两端的支架为基准用拉线法均匀设置支架。桥架水平安装时,在首段、中间、末端等适当位置添加防晃支架。支架与预埋铁件焊接固定,焊缝饱满。膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固。
3. 当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为每隔1.5~3米设置一个。垂直安装的支架间距不大于2米。
4. 桥架敷设安装:非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线或编织带,接地线最小截面积不小于4平方毫米,跨接接地线必须跨接在专用接地螺栓上。镀锌电缆桥架连接板的两端可不跨接接地线,但连接板的两端部少于2个防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
5.金属电缆桥架及其支架全长不少于2处于接地或接零干线相连接。敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架按照设计要求位置必须有防火隔堵措施。
6. 直线段钢制电缆桥架长度超过30米、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15木设有伸缩节。电缆桥架跨建筑物变形缝处设置补偿装置。

二、质量验收标准
主控项目:
1、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
(1)金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
(2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4 mm2;
(3)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2
个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
2、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
一般项目

电缆桥架安装应符合下列规定:
(1)直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。
(2)电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径。 (3)当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m。
(4)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施。
(6)敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置有防火隔堵措施。
(7)支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,螺栓紧固,防松零件齐全。
2、桥架内电缆敷设应符合下列规定:

(1)大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;
(2)电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理;(3)电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距符合要求。
3、电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

三、质量记录
1.支架与吊架固定不牢,主要原因是金属膨胀螺栓的螺母未拧紧或焊接没焊好。支架与吊架的焊接处未做防腐处理,应及时刷防锈漆
2. 保护地线的线径和压接螺丝的直径不符合要求。 3. 桥架及绝缘导线的产品出厂合格证 4. 桥架安装工程施工记录
5. 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录
相似回答