380v5.5个千瓦电机,用多大五心铜电缆

如题所述

380v5.5个千瓦电机,额定电流是11A左右,通常铜线承受负载的范围为6--10A,所以如果距离较近或者临时用1.5平方的铜线就可以,如果长期使用或者距离较远,可以适当加大横切面积。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-30
5.5KW电机额定电流是11A,采用4平方毫米的铜线机油可以了。4平方毫米的额定载流量是20A
第2个回答  2012-10-03
I=P/1.1732UCOS=5.5/1.732/0.38/0.8=10.5A
短距离4平方,长距离6平方
第3个回答  2012-09-28
6平方