PKPM 砌体结构

砖混结构 不输入梁 那墙要输入吗 要加入哪些荷载

砖混结构要输入梁的,梁上的墙如果不是承重墙,那么就把墙转化为荷载添加在梁上,建模时就不需要输入该墙。
非承重墙转化为荷载一般可按下面的方法计算:
(墙体长度×墙体高度-洞口面积)÷墙体长度×墙体面荷载+窗线荷载
材料的容重乘以高度,有窗户,进行折减,要适当增加点安全系数
实心砖墙: 240墙:5.24kn/m 120墙:2.96kn/m
加气砼墙: 250墙:2.43kn/m 120墙:2.08kn/m
以上考虑双面抹灰。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-14
PKPM系统中,不同类型的砌体房屋采用不同
软件
或者两个软件协作完成结构设计,具有砌体结构设计功能的模块及其适用范围如下:
PMCAD:砖砌体房屋结构设计;底部框架-抗震墙房屋上部砌体结构设计
QIK:小砌块房屋结构设计;底部框架-抗震墙房屋上部小砌块砌体结构设计
SATWE:底部框架-抗震墙房屋底部框架-抗震墙部分三维分析和设计(抗震墙采用墙元模型)
TAT:底部框架-抗震墙房屋底部框架-抗震墙部分三维分析和设计(抗震墙采用薄壁杆件模型)
PK:底部框架-抗震墙房屋底部框架二维分析和设计
设计所用规范
《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)
《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)
水平地震作用计算和楼层地震剪力分配
基本原理
采用底部剪力法计算
结构的楼层水平地震剪力,先在大片墙间分配,然后再分到大片墙中的墙段。大片墙是指包括门窗洞口的整片墙体。
大片墙中各墙段承担的大片墙地震剪力按各墙段等效侧向刚度比
...
相似回答