一般分为以下四种的具体情况:

(1)智能终端具有开关量和模拟量采集功能,输入量点数可根据工程需要灵活配置;开关量输入宜采用强电方式采集;模拟量输入应能接收4~20mA电流量和o~5v电压量。
(2)智能终端具有开关量输出功能,输出量点数可根据工程需要灵活配置,继电器输出接点容量应满足现场实际需要。
(3)智能终端具有断路器控制功能,可根据工程需要选择分相控制或三相控制等不同模式。并且祥泰电气提示至少提供两组分相跳闸触点和一组合闸触点,跳、合闸命令需可靠校验。
(4)智能终端应具有接收保护跳合闸命令、测控的手合/手分断路器命令及隔离开关,接地开关等GOOSE命令,输入断路器位置、隔离开关及接地开关位置、断路器本体信号(含压力低闭锁重合闸等),具备跳合闸自保持功能,具备控制回路断线监视、跳合闸压力监30视与闭锁功能。