如题所述

风机属于大惯量设备,长期运行,对转速精度要求不高。
所以变频器生产厂家对风机、水泵类有专门的变频器,选择时就选风机、水泵类专用变频器就可以了。
调试时,根据风机大小设定参数,尤其注意加减速时间要设长一点,以便适应大惯量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-07-24
变频器选用前主要先确定几点:变频的目的、负载类型、与负载的匹配问题、应用场所等。
1、采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。
2、变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。
3、变频器与负载的匹配问题;
1)电压匹配;变频器的额定电压与负载的额定电压相符。
2)电流匹配;普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以最大电流确定变频器电流和过载能力。
3)转矩匹配;这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生。
4、在使用变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的变频器的选型,其容量要稍大于普通电机的选型。
5、变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,所以在这样情况下,变频器容量要放大一档或者在变频器的输出端安装输出电抗器。
6、对于一些特殊的应用场合,如高温,高海拔,此时会引起变频器的降容,变频器容量要放大一档。本回答被网友采纳