远传压力表信号线是不是接在变频器0~10V或0/4~20mA模拟量输入端子都可以?我想用的 ABB

远传压力表信号线是不是接在变频器0~10V或0/4~20mA模拟量输入端子都可以?我想用的 ABB ACS510变频器实现PID模式达到“恒压供水”的目的,请教电气工作的朋友指点

不是的,这要看远传压力表了,远传压力表一般是0~10V的,这个只能接0~10V的那个端子,这个不是可以乱接的。
远传压力表需要接变频器的三个控制端子,一个是电源,通常是10V,一个公共地(一般是GND/COM等),最后一个,就是信号端子了,0~10V。追问

但是我见过有接4~20mA电流信号上的.图片发给你

这个是ABB的变频器,恒压供水功能可以实现,我也有点看不懂

追答

我也表示没看懂。你对照变频器使用手册,看看他到底接了那些线,再来分析。

追问

我把使用手册PID控制接线图发给你

他接的就是端子X1中的4、5、6

10、11、12、13

供水泵一拖一

追答

456这三个应该是接远传压力表的。AI2这里是有短接片的,通过这个,可以实现0~10V,或者是4~20mA,明白了吧。

追问

谢谢,你怎么看出来AI2这里有短接线?

追答

你没看我给你发的图片吗,这个短接片可以实现0~10V与4~20mA的转换。

追问

嗯,你说的是那个三角形的跳线开关,是吧?

追答

是的。应该是短路插片。