  电线杆是否能挨着水管施工,需要满足以下条件:
  根据建设工程施工现场架空配电线路及电缆线路电杆选择及埋设规定
  1 、电杆宜采用钢筋混凝土杆。钢筋混凝土电杆不得露筋,并不得有环向裂纹和扭曲等缺陷。若采用木杆和木横担,其材质必须坚实,不得有腐朽、劈裂及其他损伤。木杆总长度不宜小于8M,梢径不宜小于140MM。

  2 、电杆埋设应符合下列要求:
  1)不得有倾斜、下沉及杆基积水等现象,不能满足要求时应加底盘或卡盘。
  2)回填土时应将土块打碎,每回填0.5M 夯实一次。杆坑应设防沉土台,其高度应超出地面0.3M。
  3)电杆埋设深度应符合设计要求,当设计无要求时宜符合下表的规定。
  -------------------------------------------
  杆高 8.0 9.0 10 11 12 13
  -------------------------------------------
  埋深 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
  -------------------------------------------
  注:遇有土质松软、流砂、地下水位较高等情况时,应做特殊处理。
  4)严寒地区应埋在冻土层以下。
  5)装设变压器的电杆,其埋设深度不宜小于2M。
  3 拉线埋设应符合下列要求:
  1)拉线坑的深度宜为1.2~1.5M。
  2)拉线与电杆的夹角不宜小于45°,当受到地形限制时不得小于30°。
  3)终端杆的拉线及耐张杆承力拉线与线路方向应对正;分角拉线与线路分角方向应对正;防风拉线与线路方向应垂直。
  4)拉线从导线之间穿过时,应装设拉线绝缘子。拉线绝缘子距地面的高度不应小于2.5M。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-04-21
尽量避开水管施工,实在避免不了的。应与水管产权单位沟通,避免施工时造成管线损坏。
第2个回答  2016-06-03
为了防止碰坏水管,尽量远离吧。实在不能绕开,就通知自来水公司,做好万一漏水时立即关闭相关阀门的准备。