变频器启动电机时频率升不上去怎么办?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-13
1.检查负载。电机负载是否有卡死现象。——处理机械问题。
2.测量电动机三相电流是否平衡。——检测电机三相对地绝缘及绕组。
3.使用转矩自动提升(或称低频转矩补偿)功能。——更改相应参数。
4.断开电动机,测量变频器三相输出电压——若不平衡,变频器损坏。报修。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/M1cKtBBcaVVMBS1SVKc.html
相似回答
变频器频率
调
不上去怎么办?
答:
解决的办法是设置休眠频率
,当水泵不用水时的频率(比如说28HZ)运行若干分钟时,水泵休眠,当压力下降到比设定压力低0.2-0.4MP时,水泵启动。另一种方法是设置定时供水,分几个时间段定时供水,一般恒压供水控制器都有上面说到的功能.6、硬件问题 变频器的互感器(霍尔)出现问题后,无法正常测量正确...
变频器
的
频率升不上去
是
怎么
回事
答:
如果变频器不是使用外部频率源且预设2.5Hz的频率,就会出现这种情况。电位器故障:
电位器坏掉,更换即可解决问题
。最大频率设置问题:最大频率设置为2.5Hz,这样最大只能调节到2.5Hz。端子功能设置:确认运行线所接端子的功能是否被设置为点动功能,如设置为点动功能,变频器将按照点动频率运行。
负载问
...
变频器频率怎么
调
不上去怎么办?
答:
一般情况一种可能是转矩提升参数(也是压频比)没有设置好,
你可以试下调成手动提升方式,不要设定太大,另外加速时间设定长些
;另外一种可能是电机扭力不够,负载太重了,你需要
检查负载
。
变频器
提不起来速度
怎么办?
答:
包括频率、电流、转速等参数。解决方法:
1、检查电源是否正常,如果电压不稳定,需要修复电源问题
。2、检查控制信号是否正确,如果不正确,需要重新设置控制信号。3、检查电机是否正常工作,如果有故障或损坏,需要修理或更换电机。4、检查变频器的参数设置是否正确,如果不正确,需要重新设置变频器的参数。
变频器
赫兹上到10左右就上不去了,把链接的
电机
线拆下来,赫兹就可以上...
答:
这种
变频器
输出
频率上不
去的情况,要从如下三个方面去考虑:1、变频器与
电机
的额定电流是否匹配,如果变频器的额定输出电流<电机额定电流,就会出现这种情况;2、变频器的参数设置是否合适,现在很多变频器都要求设定电机参数,如果参数设置不合适,也会导致该类情况出现;3、变频器自身的硬件问题,如果变频...
变频器
加速
时电机
发抖,
频率不
上升
答:
检查皮带无打滑现象。在空载情况下启动,电动机是否正常运转,且调速正常。分析检修:带载情况下电动机无法正常运转可能是
变频器
某些参数设定不当引起变频器过载。与
电动机启动
有关的参数为加速时间和DC提升水平,如果这两个参数的设置与负载特性不匹配,就会造成
电动机不
能正常启动运转。加速时间过短,DC...
AB乃
变频器启动
运行到6Hz就
频率上不
去是什么原因?
答:
原因为:①负载重;②机械转动部件有问题或保养;③
变频器
小,换大一号的变频器。试着先调试一下变频器的参数,看看有没有用,如果没有用,请按上面的原因解决。①
启动
时间适当延长;②转矩提升适当减小;③适当增大变频器的过载能力。:
变频器
设定为45Hz,但运行时徘徊在0.45Hz左右,
频率升不上去
,没用...
答:
根据你提供的现象,你先确定0.45Hz时,
电机
到底转没转啊!?此时的输出电流输出转矩是多少啊?没转,那可能是负载太重,转不动;转了,那就有可能是
变频器
做了限幅,你查一下这几个限幅:转矩限幅、电流限幅、速度限幅。如果是西门子变频器,那连上电脑看个连接器的量,到底在那一块出了问题。