卫生间沉箱施工要怎么处理?

如题所述

(1)基层处理、先把预埋管口周边不密实的混凝土小心凿除,凿除的厚度约是板厚的三分之一,打凿沉箱混凝土楼板时要斜面打凿、小心施工,不能把凹坑位下面大半部保留的混凝土楼板破坏,接着用清水把打凿的部位冲洗干净,基层清理必须保证干净,无碎砼等杂物;


(2)在浇筑混凝土时,先用同成分的水泥浆把凹坑位扫涂二次,接着用高一级的防水细石混凝土把该坑位重新捣密,宜采用人工抹平、压实,以确保新浇筑的混凝土浇捣密实;并14天内定时淋水养护。


(3)在预埋管口周边重新浇捣细石混凝土时,预埋管口周边预留宽10mm,深7mm的凹槽,混凝土干硬后在槽内嵌填聚氨酯建筑密封膏以防日后受温度热胀冷缩影响、预埋塑料管和混凝土之间有轻微的缝口以防止水以后有可能从管口周边渗到楼下。


(4)待管边的聚氨酯建筑密封油膏达到强度后,对卫生间沉箱进行蓄水检查,蓄水高度约为250mm,在经过48小时后细致检查,新浇注混凝土位置底板无渗漏水现象,说明该部位的施工防水处理达到预定的防水处理效果。


(5)沉箱位置经试水检验没有渗漏后,在沉箱楼板面用0.4-0.5水灰比的水泥浆扫面一次,接着用防水剂加防水砂浆在沉箱面做找平层,找平层厚约20mm,并接设计要求设置散水坡位,找平层不能出现裂缝和麻面,并保证散水明显,同时预埋管口周边及沉箱四周要做傍水并抹实压光,砂浆完成后要7天内定时淋水养护。


(6)防水砂浆干爽后在砂浆面涂聚氨脂防水涂料二次,要整体地涂刷1.5-2mm厚度,出水口与管口交接处要加强处理,接缝处要涂刷到位,卫生间墙地面之间接缝以及上下水管道与地面接缝处,是防水薄弱环节,是最容易出现问题的地方要细致施工,保证防水涂料层有效设置,有效防水。


(7)柔性防水涂料层干爽后,在其面上过15mm厚1:2.5水泥砂浆保护层一道,,以防止业主在以后的装饰施工中把柔性防水涂料层损坏。砂浆保护层要压光并设散水坡位,保证沉箱砂浆面不积水,在保护层干爽后把卫生间二次地漏排水口清理干净、并交付业主使用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答