什么是三相电机星三角,星三角有什么区别?

如题所述

分星三角接法的电机就是三相异步电动机,国家规定3KW以下采用星形接法,4KW以上采用三角形的接法,如何确定电动机适合哪种接法?那星-三角形接法到底有哪些区别?

确定三相电机的接法

除了上面的硬性规定以外,一般在三相电机铭牌中会标注出电机的接法,也就是说三相电机在出厂的时候已经定好了接法,如图所示,图中的电机铭牌标注为三角形连接,即使没有标明KW数。

如果没有图形符号如何根据接法确定接法呢?那就要记住一句话

横星竖角

也就是说当电机的连接片是横着连接的时候可以记为是星形接法,连接片是竖着连接时可以记为三角形连接。

依据是什么?

三相电机有三相绕组,当三相绕组首尾相连时,U2-V1、V2-W1、W2-U1就是呈三角形状,称为三角形接法,当三相绕组尾部相接时,W2-V2-U2就是呈Y形,称为星形接法,这两种接法都可以让电机转动起来,但也有区别存在。

星-三角形接法到底有哪些区别?

虽星三角都可以让电机转动,但是两种接法还是有区别存在。

    电压值不同

当三相电机是三角形接法时,由于三相负载平衡,相电压和线电压相同,都是380V,这个时候线电流是相电流的1.732倍,如果是星形接法,由于存在中性点,所以出现了两种电压等级,线电压和相电压,这个时候线电压是相电压的1.732倍,就是220V,线电流和相电流相同。

   2.启动电流不同

如果本身是三角形接法的电动机,采用了星形接法连接,由于电压变小,三相绕组阻值不变,电流减小,所以启动电流也变弱,根据计算,星形接法时电流是三角形时接法的1/3,这也是采用星三角降压启动的依据。

星三角降压启动

讲了这么多,最重要的就是星三角降压启动,按照规定大于11KJW以上的三相异步电动机为了降低启动电流对电网的冲击不宜采用直接启动的方法,而是应该采用降压启动,降压启动有星三角降压启动、自耦降压启动、软启动、变频器启动等。

星三角降压启动的条件

1、启动时为空载或者轻载;

2、正常运行时,电动机采用的是三角形接法。

星三角降压启动的注意事项

启动时一定是轻载或者对于转速没有要求的电机,如果启动就是重载,因为启动时启动电流是运行电流的1/3,所以电机功率也只有1/3,长时间运行必然导致电机发热升温、烧毁绕组。

调整好切换时间,星三角降压启动中会使用时间继电器进行自动切换,如果时间调整的过早,在星形连接时电动机并没有达到转速就切换为三角形接法,那么就会突然增加电流,达不到降压启动的作用。

以上就是对于三相电动机星三角接法的理解和建议。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-12-20
三相电机星三角启动是一种降压启动方式。电机启动时,将电机三相定子绕组接成星形,以降低启动电压,限制启动电流。待电机启动后,再将其改为三角形连接,使其变成正常工作状态。
星三角启动适用于正常工作时定子绕组作三角形连接的电机。若正常工作时定子绕组作星形连接的电机也可采用星三角启动,此时电机发烫将会很厉害,转换时间应尽可能短,一般不超过7秒。
星三角启动与自耦变压器启动都是降压启动,但自耦变压器可调至任意百分比减压,而星三角最大只能降到根号3倍电压。此外,星三角转换需要时间,造成电流有变化,而自耦变压器启动快、无时间间隔限制。详情
    官方电话在线客服官方服务
      官方网站电机设备
第2个回答  2020-09-30
电机的三角形接法是将各相绕组依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法时电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。电机的星形接法是将各相绕组的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三个相线。星形接时,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。星形接法由于起输出功率小,常用于小功率,大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法。这就是常常说到的星——三角启动。
第3个回答  2020-09-30
星三角是指的三相异步电动机的接法,3KW以下一般用星形接法,4KW则用三角形接法,其不同在于电压值跟启动电流不同。
第4个回答  2020-09-27
星接和角接是三相电动机的两种接线方式,区别在于两者接线方式不同,角接是将电源三相中每个相连的点引出,作为三相电的三个相线;星接是将三相绕组接于一点,另一端作为引出线,为电源三个相线。
相似回答