88问答网
所有问题
有关剪力墙和连梁的问题
1.剪力墙一定要设置连梁吗?
2.不开洞口的剪力墙可以不设吗?
3.连梁底下是剪力墙还是填充墙?
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-04-27
先回答3. 连梁LL 底下不是剪力墙,也不是填充墙,而是洞口;
1.2.见规范:JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》
7.1.2
剪力墙不宜过长,较长剪力墙宜设置跨高比较大的连梁将其分成长度较均匀的若干墙段,各墙段的高度与墙段长度之比不宜小于3,墙段长度不宜大于8m。
7.1.3 跨高比小于5的连梁应按本章的有关规定设计,跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计。
按7.1.3跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计,这时按框架梁设计,下面就是填充墙。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/M1aVBcgVtMMSBBKaSgc.html
相似回答
有关剪力墙和连梁的问题
答:
剪力墙
不宜过长,较长剪力墙宜设置跨高比较大的
连梁
将其分成长度较均匀的若干墙段,各墙段的高度与墙段长度之比不宜小于3,墙段长度不宜大于8m。7.1.3 跨高比小于5的连梁应按本章的
有关
规定设计,跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计。按7.1.3跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计,这时...
一个关于
连梁的
简单
问题
答:
是这样,一般有
剪力墙的
地方都
有连梁
,如果剪力墙下要开窗洞或者门洞等洞口,就要设置连梁。其作用是使用连梁连接洞口两侧的剪力墙,使其通过连梁达到连接两边剪力墙共同工作。过梁是存在于砌体结构当中,砌体开洞,门洞、窗洞在洞的上方设置过梁承担门洞以上的砌体的重力作用。过梁还有个作用是补建筑尺寸,如...
各位大师,
剪力墙
结构中一端有墙肢锚固,另一端无墙肢跨高比小于5的梁...
答:
具体来说,
剪力墙
(筒体)结构或者框剪(筒)结构中,满足以下全部条件的才是连梁:1、至少有一端与剪力墙的墙肢平面内连接。2、另一端也与剪力墙的墙肢平面内连接,或者与框架柱连接。3、跨高比小于5。
有关连梁的问题
答:
,耗能能力下降。若采用菱形配筋方式 ,可以克服这些不足之处。高层建筑
剪力墙连梁的
设计受很多因素的制约。连梁的内力和剪力墙的多少、每片剪力墙的水平力大小、
连梁的
刚度、与之相连的墙肢刚度等都
有关
。因此在设计时 ,
问题
是比较复杂的 ,设计时要把互相制约的因素统一协调 ,以取得比较理想的结果。
剪力墙
结构设计的八大疑难解答?
答:
框架梁是由柱子支撑梁来承重的构件,上部荷载直接由梁承重,再由梁将荷载传达到柱子上;连梁是将荷载由连梁传递至墙体。从外形上来说,一般框架梁的跨高比大于5;而
连梁的
跨高比小于5。
问题
三:
剪力墙
钢筋是否要求抗震,能否结合相关规范说一下?解答:剪力墙结构是有抗震等级区别的,但是,建筑抗震...
剪力墙
中的边框梁、暗梁、
连梁的
区别
答:
剪力墙中边框梁、暗梁、
连梁的
区别主要体现在:位置不同、作用不同、钢筋构造不同、宽度
与剪力墙
厚度关系不同,具体如下:1、位置不同 边框梁的位置在剪力墙中部或者顶部;连梁的位置位于两端剪力墙中间,与剪力墙平面内连接,跨高比小于5;暗梁的位置隐藏于混凝土墙内。2、作用不同 边框梁和暗梁的...
解决
连梁
超筋
问题
?
答:
连梁超筋
问题
在
剪力墙
中是很常见的。一般先减连梁高度,如果仍然超筋,说明该连梁两侧的墙肢过强或者是吸收的地震力太大。此时,想通过调整使计算结果不超筋是困难的,也是没有必要的。就好比说,它原来没有这个能力,你非要让它有这个能力,这当然很困难。从
连梁的
作用来说,首先它是在两个墙肢之间...
建筑工程上常见
问题
?
答:
在施工图审查的过程中发现设计人常犯的错误有:一是把两端
与剪力墙
相连且跨高比小于5的梁编成了框架梁,而且箍筋有加密区和非加密区,或把跨高比不小于5的梁编成了连梁;二是在
连梁的
配筋表中不区分
连梁的
高度和跨高比而笼统的在说明中交待一句“连梁腰筋同剪力墙的水平钢筋”,这时如果连梁中有梁高大于700mm或...
大家正在搜
连梁和剪力墙一起浇筑吗
剪力墙的连梁高度
剪力墙连梁有什么洞口
连梁算量还是剪力墙
剪力墙暗梁
剪力墙梁
剪力墙翼墙是什么
剪力墙暗柱
短肢剪力墙
相关问题
剪力墙连梁的问题
剪力墙结构有连梁的地方没有剪力墙,有剪力墙的地方没有连梁对吗
连梁下是剪力墙还是填充墙
剪力墙连梁问题
一个关于连梁的简单问题
剪力墙上的连梁是做什么用的
当剪力墙遇到连梁时哪个要断开
为什么不宜将楼面主梁支承在剪力墙连梁上?