中央空调计费系统里面的采集器主要是采集什么数据?

中央空调计费系统里面的采集器主要是采集什么数据?

  一、概述
  中央空调计费系统,方案属于“流量温差”能量型计费方式,是一种目前被国际上认可的、符合中华人民共和国城镇建设行业标准《热量表》和中华人民共和国国家《热能表》计量检定规程要求的一种广泛适用于高级公寓、专业写字楼、大型综合建筑物、医院等类型的中央空调/采暖计费方式。也是当今市场上普遍得到应用的一种中央空调贸易结算方式。采集器采集冷冻水(或热水)温度和流量。
  
  二、系统原理
  能量型计费系统通过测量流过用户端的冷冻水(或热水)温度和流量来计算用户所消耗的能量。在用户的进水管上安装一台冷热量表,在进回水管道上各安装一只温度传感器。通过计量流经的冷冻水(或热水)流量的大小(即流速与管道大小),以及进水、回水的温差来计算能量的损耗。上位机监控系统根据能量消耗进行计费。
  根据热力交换原理,对热交换系统中载能介质(液态水)的出口温度T1、入口温度T2及瞬时流量qm进行实时测量,并按照热力学能量计算公式,对系统消耗的冷量或热量进行计算。当T1大于T2时,对冷量进行积算,而当T1小于T2时热量进行积算,并将冷量和热量保存。只要进水、回水的温差为零,系统就不会计费,体现了其良好的可信度、准确度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-26
这个要看你用的那种计费系统,像时间型计量法就是采集风机盘管的运行时间,能量计费法采集的就是供回水温度,瞬时流量,这样来算出能量值,不过我认为你说的采集器应该是时间型的,现在有艾科,春泉,海林,华源等品牌本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-09-26
采集冷热水流量,温度,温差,有的还计时.
第3个回答  2024-05-21
一、概述
