请问星三角降压启动电气原理图共有几种画法?

请问星三角降压启动电气原理图共有几种画法?请把控制方面用图画出来就行,用什么画都行,要易懂,高分,谢谢

异步电动机因其结构简单、价格便宜、可靠性高等优点被广泛应用.但在起动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机必须采取一定的方式起动,星一三角形换接起动就是一种简单方便的降压起动方式.星三角起动可通过手动和自动操作控制方式实现。 
  对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在起动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低起动电流,减轻它对电网的冲击。这样的起动方式称为星三角减压起动,或简称为星三角起动(Y-Δ起动)。 
  采用星三角起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。 
  起动电流降低了,起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。 
  由此可见,采用星三角起动方式时,电流特性很好,而转矩特性较差,所以客观存在只适用于无载或者轻载起动的场合。换句话说,由于起动转矩小,星三角起动的优点还是很显著的,因为基于这个起动原理的星三角起动器,同任何别的减压起动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜。除此之外,星三角起动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高,并因之节约了电力消耗。 
  Y—△降压起动也称为星形—三角形降压起动,简称星三角降压起动。这一线路的设计思想仍是按时间原则控制起动过程。所不同的是,在起动时将电动机定子绕组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响。而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),电动机进入正常运行。凡是正常运行时定子绕组接成三角形的鼠笼式异步电动机,均可采用这种线路。
常见的降压启动方式有:
1、星/三角降压启动。电机绕组呈星形接法时电流小,每个绕组承受220V。呈三角形接法时电流大,每个绕组承受380V。所以先星接再三角形接法的启动方式也叫星三角降压启动。成本低,所以用得多。三相对称电路星形连接电流ia=ib=ic=u(相电压)/z(阻抗)=220v / r功率p=3u(相电压)×i(相电流)三相对称电路三角形连接电流iab=uab/r;ibc=ubc/r;ica=uca/r;(注: uab=ubc=uca=380v)功率p=3u(线电压380v)×i(相电流)
2、自藕降压启动。利用多抽头的自藕变压器降压电压逐级升压,最后切除变压器,因为自藕变压器体积小,所以应用很广。
3、变频器变频启动。这是很平滑的启动方式了,只是变频器动不动就四五千。非不得已用得不多。
4、软启动器。我用过两次。
5、串电阻启动我好象还没有见过。早年有。   

电路图如下:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-07
星三角启动原理图基本上只有一种,图的画法不同,原理大同小异,都是一样的。
第2个回答  推荐于2017-09-28

本回答被提问者采纳
第3个回答  2014-09-19

第4个回答  2018-07-06

我爱一个高级电工

推荐至2017~0918

异步电动机因其结构简单而得到广泛应用。实现了动态自动运行控制模式。对于以定子绕组正常运行为三角形连接的鼠笼式异步电动机,如果定子绕组在起动时与星形连接,则如果定子与三角形连接,则可减小起动电流,降低对电网的冲击。开始。这种起动模式称为星三角减压起动,或称为星形三角起动(Yδ起动)。从星形三角形开始,当原始三角形直接连接时,起动电流仅为1/3。如果起动电流为6~7IE,直接启动时,起动电流仅为星形三角启动时的2~2.3倍。当初始三角形直接连接时,起动电流减小,起动转矩也降低到1/3。由此可见,采用星形三角形起动法时,电流特性很好,但转矩特性较差,仅适用于空载或轻载起动的情况。换句话说,由于起动力矩小,起动机起动有显著的优点,因为基于这种起动原理的星形三角形起动器是最简单和最便宜的。此外,星形三角洲起动模式还有另一个优点,即当负载较轻时,电动机可以在星形连接下运行。此时,额定转矩可以与负载匹配,从而提高了电机的效率,节省了电力消耗。Yδ降压起动又称星形三角降压启动。这条线的设计思想仍然是基于时间的原理来控制起动过程的。不同之处在于电机定子绕组在起动时呈星形,各相绕组的电压为220V,降低了起动电流对电网的影响。在起动后期,三角形连接由预定时间代替。各相绕组的电压为电源线电压(380V),电机进入正常运行状态。这种类型的电路可用于正常运行的三角形定子绕组笼型异步电动机。降低电压启动的常用方法有:1、卫星、三角形/降压起动。当电机绕组为星形连接时,电流较小,每个绕组承受220V,当采用三角形连接时,电流较大,每个绕组承受380V,因此三角形连接和三角形连接的起动方式也称为△-Δ降压起动。成本低,所以使用很多。三相对称电路星形连接电流Ia=Ib=IC= U(相电压)/Z(阻抗)=220V/R功率P= 3U(相电压)x i(相电流)三角形连接电流IAB= UAB/R;IBC=UBC/R;ICA=UCA/R;(注:UAB= UBC=UCA=380V)功率P= 3U(线电压380V)***(相电流)MoVE。多抽头自压变压器逐步降压,最终拆除变压器。莲藕变压器体积小,用途广泛。3、变频器、变频器启动。这是一种非常平滑的启动方式,但是变频器是四千或五千。我用不着那么多。4、软起动器。我已经用过两次了。我好像没有见过5Ω,一系列电阻。在早年。

电路图如下:

左转右转

左转右转

左转右转

左转右转

左转右转

展开所有

这个答案是由潘琳超,一个科学教育类推荐的。

20评论分享