断路器和刀闸的操作方法?

如题所述

停电时先拉负荷侧隔离刀闸,后拉电源侧隔离刀闸,而送电时先合电源侧隔离刀闸,后合负荷侧隔离刀闸,都是为了一旦发生误操作时,缩小事故范围,避免人为扩大事故范围。
  (1)停电时,由于某种原因如在开关未断开前,先拉隔离刀闸的误操作,开关实际触头未分开,去操作隔离刀闸,走错闸隔,误拉运行中隔离刀闸等,都将造成带负荷拉隔离刀闸.如先拉电源侧隔离刀闸,弧光短路点在开关与电源之间,将造成电源侧短路.但如先拉负荷侧隔离刀闸,则弧光短路点在开关与负荷之间,开关保护动作跳闸,能切除故障,缩小事故范围。所以,停电时先拉负荷侧隔离刀闸,而后拉电源侧隔离刀闸。
  (2)送电时,如开关误在合闸位置,便去合隔离刀闸.此时,如先合负荷侧隔离刀闸,后合电源侧隔离刀闸,等于用电源侧隔离刀闸带负荷送电,一旦发生弧光短路,便造成电源故障,人为扩大了事故范围。如先合电源侧隔离刀闸,后合负荷侧隔离刀闸,等于用负荷侧隔离刀闸带负荷送电.一旦发生弧光短路,开关保护动作,可以切除故障,缩小事故范围。所以,送电时先合电源侧隔离刀闸后合负荷侧隔离刀闸。
希望能帮到你哦,满意请好评
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-28
闸刀开关的话需要注意一点,不能带电操作,一定要在线路没有用电后才能断开和合上
第2个回答  推荐于2016-12-01
1断路器一般我们是用来对电路进行保护作用的,不会经常对它进行分断操作。

2刀闸一般是用来做检修的,不可带电操作。追问

要步骤,先怎样怎样。再怎样怎样

追答

合闸的时候是先合刀闸,再合断路器
分闸的时候是先分断路器,后分刀闸

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2013-12-05
停电时先拉负荷侧隔离刀闸,后拉电源侧隔离刀闸,而送电时先合电源侧隔离刀闸,后合负荷侧隔离刀闸,都是为了一旦发生误操作时,缩小事故范围,避免人为扩大事故范围。
第4个回答  2013-11-28
干什么的?一般操作就是合闸,与开闸啊
相似回答