冻水机报警说冷却水泵过载,是什么问题?

如题所述

冻水机,又称冷冻机、冷水机

冻水机报警提示冷却水泵过载,说明水泵超负荷运行触发过载报警保护,而造成冻水机冷却水泵故障问题的原因可能与供电电源异常、水泵负载过大、水泵叶轮卡住、水泵过载保护器异常、水泵控制电器异常、水泵自身故障有关。

冻水机报警说冷却水泵过载问题的原因分析:

1、设备供电电源异常。

当水泵的供电电源电压过高或过低时,都会造成水泵运行电流过大而产生水泵过载的故障。

2、水泵超负载。

当水泵的安装方法或配管不正确时, 比如水泵的水管过细,或客户的负载(间冷式的钛管根数过少)都会使水泵的运行阻力加大,从而造成运行电流的增大,触发保户器动作,显示水泵过载故障。

3、水泵叶轮被异物卡住。

当水源有异物被水泵吸入时可能会造成水泵的叶轮被卡住,增大了水泵运行阻力,同样水泵运行电流增大,触发保护器动作;

4、水泵过载保护器异常。

水泵过载保护器是通过检测通过水泵电流等参数来判断水泵状态,当保护器出现异常,无法准确判断水泵状态而可能发出过载保护的错误信号。

5、水泵控制电器异常。

水泵控制器连接的交流接触点若有接触不良或烧毁的情况,会使水泵缺相运行,导致水泵过载。

6、水泵故障。

若排除其他原因后,很大可能是水泵本身出现故障,如轴承磨损严重、工作不良,长时间运转发热线圈绝缘电阻下降、失效等都会导致水泵过载。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-25
水泵过载就是代表 水泵超负荷运转 如有必要 应关小水泵出口阀门 降低水泵负荷 好 解除过载报警本回答被提问者采纳