88问答网
所有问题
基于matlab仿真电力变压器合闸角怎么设置
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-04-12
利用Matlab中SimPowerSystems及Simulink工具箱建立双侧电源双绕组变压器电力系统的仿真模型,进行空载合闸后三相变压器励磁涌流的仿真,仿真结果清晰、效果明显,可以定性和定量分析变压器的励磁涌流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/M1aBtcaagKaMV1gKtKc.html
相似回答
matlab
三相
变压器
调角度的模块叫什么
答:
Park:旋转变换,将两相静止信号变成两相旋转信号.这个时候,三相交流就可以变成为两相直流.方便控制器控制.你将三相信号用mux集中一下通入abc输入端.下面输入的是参考角度:a相到q轴的角度.输出就是dq0.abc_to_dq0是三相旋转变两相静止,即clack与park结合.abc输入三相电压或者电流值,sin_cos输入(a相...
simulink故障选线模型
合闸
角度参数
怎么设置
答:
矢量控制包括很多方法的,
你可以用Id=0这个比较容易的方法
,Demo里面可能有模型。元件参数的话可以买本matlab的书看看。要看具体什么模块,有的可以改,有的不行
Matlab
/Simulink 断路器 操作时间
答:
加入继电保护模块,与断路器连接,当流过保护的电流大于整定值时断路器跳
。比如说加入的是电流I段,做出来的就是电流速断保护;加个逻辑判断,电流表后接逻辑判断,产生控制脉冲。风机类负载是变负载转矩的,与电机转速的平方成正比,因此在电机左上角的转矩负载,输入项用Tl=k*Wr^2代替,其中k是比...
什么是
变压器
的冲击
合闸
?
怎样
实现冲击合闸?这样做的目的是什么?_百度...
答:
来电一方自然是高压侧,就只能从高压侧冲击。若对发电厂的升压变压器,来电方是在低压侧,就要从低压冲击了
。对于有倒送电能力主变可从高压侧做。一、变压器全压充电肯定会有励磁涌流,只是每一次的大小不相同而已。励磁涌流大小和剩磁、合闸角(非周期分量)因素有管!产生就是:...
请问一下,
电力
系统中的
合闸角
是什么意思? 望能详细回答,谢谢!_百度知...
答:
正确的合闸位置应该是:指针顺时针缓慢转动至12点处合闸。但是因为从手动合闸到断路器触头闭合有一个“固有合闸时间”,所以我们要在指针转到12点位置之前,提前大约15度(折合0.5秒左右)合闸,这样就可以保证断路器触头闭合时正好符合准同期条件。除此以外断路器在合闸送电时也有“
合闸角
”的问题,就...
仿真
实训心得
答:
Q2
合闸
后,Q1、A2、Q3、A3的操作按相应的开关控制原理执行,其它开关处任意状态。这样便确保了十一台开关甚至无限多的开关的联锁,即可根据实际用电量投入
变压器
运行:投入一台变压器时,全段
供电
运行,其它变压器主开关因联锁处于分闸位置;投入二台变压器时,分两段运行,其它变压器的主开关及分段的联锁开关因联锁处于分闸...
三相
变压器合闸
冲击什么时候最小
答:
90度。冲击电流与合闸时电源波形有关,单相
变压器
在
合闸角
为0度和180度合闸时,励磁涌流最大,90度合闸时,励磁涌流最小。三相变压器因为三相电压互差120度,不论在哪个角度合闸,均存在励磁涌流。
变压器
开题报告
答:
当时在查找
变压器
差动保护误动原因过程中,发现较大暂态激励电流不仅出现在刚
合闸
的变压器中,也出现在已并网运行的变压器中。通过现场波形记录、实验测试和电流表达式的数学推导对合应涌流现象进行了深入的分析,并讨论了和应涌流对变压器差动保护及过电流保护的影响。saied通过数值
仿真
一台变压器空投充电,另外一台空载、...
大家正在搜
matlabsimulink仿真
matlab电气仿真
matlab热力学仿真
如何用matlab仿真
matlab仿真教程
matlab仿真程序
模糊控制及其matlab仿真
matlab仿真模拟
matlab信号仿真
相关问题
电力电子技术matlab仿真晶闸管触发角怎么设置
如何通过控制断路器合闸时间控制变压器合闸角度
有没有人知道MATLAB 变压器暂态特性仿真分析的仿真图?
matlab电力电子技术仿真怎么做啊求友指导
晶闸管控制异步电机,用Matlab仿真时,晶闸管触发角设置模...
怎么用matlab仿真啊?