88问答网
所有问题
三菱PLC-CClink中 什么是运程I/O站、本地站、智能设备站、远程设备站?都有什么区别?
我是第一次使用Q系列的CPU和CC-Link,还不太熟请高人指点。
现在我手中有三台PLC,CPU分别是Q02u、Q02H、FX2N.用CCLink链接,其中Q02u是主站,请问应该怎么设置???
举报该问题
推荐答案 2018-10-16
用三菱的工程软件GX2进行CC-Link网络的组态。
远程IO站就是只能用读/写点位,就是远程IO设备;远程设备站是可以读/写 点位或者字节,就是像数模转换模块,温湿度控制模块这种模拟量;智能设备站相比于远程设备站,就是多了可以使用瞬时通讯,可以通过编程、人机交互界面HMI等方式来进行控制;本地站就是说你一个系统上有多个CPU,那你就作为本地站,本地站在使用的时候可以挂多个网络,比如在网络1中作为本地站,但是多放一个通讯模块,在网络2中他可以作为主站
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/M1VacaBct.html
其他回答
第1个回答 2010-07-06
看手册,Q02H及FX2N都应该算是远程设备站。所谓的远程I/O指的就是普通的I/O点,只不过是挂在CCLINK线路上的,本地站就是你主站上的CCLINK主模块,智能设备站就是拥有高级功能的远程I/O站,设备站就是有独立能力的站,如CPU等
只是个人观点
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
cc
-
link
网络
中,
站点类型:主站/
本地站
/备用主站/
远程I
/Q站、
远程设备站
...
答:
一个
cc
-
link
网络中必须有一个主站;备用主站是主站故障时替代主站进行数据链接的站,平时行使本地站的功能。
远程I
/O站只能传输位数据
;远程设备
展可以 传输位数据和字数据
;本地站
、
智能设备站
不仅能够传输位数据,字数据,与其他站最大的不同就是它们能进行瞬时传输。020-3462-5770 ...
cclink
能带几个
智能设备站
答:
64 C-
Link
的物理层其实也是RS485,和RS485的轮训机制一样,采用广播循环通信方式;可以连接
远程I
/O站、
远程设备站
、
本地站
、备用主站、
智能设备站
等总计64个从站
cclink
.di
i是什么
东西?
答:
网络中的主站由
PLC
担当, 从站可以
是远程I
/O模块 、特殊功能模块 、带有 CPU 和 PLC
本地站
、人机界面、变频器及各种测量仪表 、阀门等现场仪表设备 。且可实现从
CC
-
Link
到 AS-I 总线的联接。CC-Link 具有高速的数据传输速度, 最高可达 10 M b/ s 。 CC-Link 的底层通信协议遵循 RS ...
三菱
Q系列
PLC
CC
-
LINK
远程I
/
O
模块的使用(我的学习笔记)
答:
深入理解CC-
LINK远程I
/O模块,它是通过CC-LINK通信协议连接PLC的扩展
设备,
是三菱独有的一种高效解决方案。不同于其他品牌的
PLC,三菱CC
-LINK以其独特性成为工业自动化领域的佼佼者。要成功添加和使用CC-LINK远程I/O模块,首先需要明确其命名规则。每个模块的接入需要通过主站的CC-LINK模块,以清晰的...
请问一下
三菱PLC
编程通信中的
,cc
_
link是
干什么用的啊?学了它
有什么
用...
答:
CC-Link是一个以设备层为主的网络,同时也可覆盖较高层次的控制层和较低层次的传感层。2005年7月CC-Link被中国国家标准委员会批准为中国国家标准指导性技术文件。简单来说就是一种现场总线,但目前国内没有西门子的PROFIBUS占有率高,另外目前的工业以太网的应用也越来越广,相对来说
CCLINK
用户少。
三菱
q系列
PLC
的
CClink
通信,最多可以挂多少个
站,
所有站加一起,可不可 ...
答:
三菱q系列
PLC
的
CClink
通信,最多可以挂64个逻辑站,包括本地站和
远程站,
不可以挂三个
本地站,
一个本地站再挂64个远程站,一个本地站做了从站,就不能再做主站。
CCLINK如何分配
IO
点
,CCLINK
上的站点是如何拨的,代表
什么
意思
,PLC
上如何...
答:
三菱官网上有
CC
-
LINK
资料 下载一份看看,上面四个一组的那个格子是通讯波特率,另外一组是站号,如果拨1和4,就代表是第5站,如果拨1,2.4 就代表是第7站。每一站是占用32位。编程软件里面如果在CC-LINK里设置从 X1000和Y1000开始,那么第一站如果是输入点位,就是从X1000到X101F,同理第...
三菱
Q系列
PLC中
的主站模块
,远程I
/
O
模块
什么
意思,具体是怎么连接的
答:
三菱Q系列
PLC中
的主站模块是指无线PLC内部集成了协议解析、超时重发功能的采集管理模块。而
远程I
/O模块是指具有通信功能的数据采集/传送模块,其自身没有控制调节功能,只是将现场数据送到控制中心,或者接受控制中心的数据,对现场设备进行控制。主站模块与远程I/O模块的连接方式包括自由口通信、PROFIBUS、...
大家正在搜
三菱PLC编程
三菱plc中文编程手册
三菱PLC初学编程
三菱小型PLC
三菱plc型号有哪些
三菱plc fx2n使用手册
三菱plc基本指令
三菱plcfx2n
三菱fx3u中文手册
相关问题
三菱PLC交换继电器B在CClink网络中怎么分配,远程设备...
三菱PLC QJ61BT11N是什么?
cc-link网络中,站点类型:主站/本地站/备用主站/远程...
远程I/O与现场总线有什么区别?
用远程设备站控制三菱变频器怎么控制
三菱FX2N-32MR PLC通电就闪PROG.E是什么故障...
怎么恢复回收站里清空了的文件?
远程监控要什么设备,有几种方法实现