第1个回答 推荐于2017-09-27
流量 Q=35 m³/h =0.00972 m³/s
流速 V=4Q/(3.1416*d^2)=4*0.00972/(3.1416*0.08^2)= 1.93 m/s
管道沿程阻力系数 λ=0.021/d^0.3=0.021/0.08^0.3=0.045
局部阻力系数∑ζ=15ζ弯+2ζ三+ζ闸+ζ逆+ζ交
扬程 H=15+(∑ζ+λL/d)*V^2/(2g)=15+(∑ζ+0.045*113/0.08)*1.93^2/(2*9.8)=?(请自算)
式中局部阻力系数∑ζ请按各部件的情况查手册代入计算得。本回答被提问者采纳
第2个回答 2019-01-15
严格说,水泵扬程的损失无需计算。水泵出水管路的水力损失(也称水头损失)可以计算。
水泵扬程(铭牌扬程或额定扬程)是一个定值,无需计算,也不会损失。
水泵出水管路的水力损失h(水头损失)可以用柏努利方程进行计算,也可以用经验公式计算,经验公式见下图,阻力系数λ可查工程手册。
第3个回答 2010-07-09
我们一般粗算把水平长度的100米算成垂直高度的一米,所以现在的垂直扬程为16米左右,由于弯管等造成的亏损大概可以按3米左右算,所以我认为,你这个水泵的扬程选到20米左右就行了.