船舶供电

船舶供电技术?

1.安全,可靠,优质,经济 2发电 输电 变电 配电 和用电 3中性点经阻抗接地 4中性线 保护线 保护中性线 5频率偏差 电压偏差 电压波动和闪变 电压波形畸变引起的高次谐波及三相电压不平衡度 6 (5%)7(10%) 30度 3:1
8开路 短路 接地 9电压 电能测量及绝缘监视 10符号Q 油断路器 六氟化硫短路器真空断路器以及压缩空气断路器磁吹断路器 11独立于正常电源的发电机组 供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路 蓄电池 干电池 12经济运行方式 13半小时平均最大符合P30 14不同相 俗称搭壳 单相短路 二相短路 三相短路 15 故障时动作于跳闸 异常状态发出报警信号
16
Def Ik.min
Sp==== -------
Iop.1

17提高B 18产生时限 发出指示信号提醒运行值班人员注意 弥补主触电数量及容量的不足 过电流保护和电流速断19电流保护 电流速断保护和气体继电 纵联差动保护 20文字符号QS 隔离高压电源 明显的断开间隙
简答题
21近年来,随着10KV中亚系统不断扩大,特别是大城市中大量采用电缆致使接地电容电流增大,当发生接地故障时,电弧不能自行熄灭 间歇性电弧使电路产生谐振电压 损坏配电设备和线路 从而导致中断供电 为解决上述问题我国一些大城市的10KV中压系统采用中性点低阻接地的运行方式
22电流互感器的结构特点:一次绕组的匝数很少 有的电流互感器还没有一次绕组 而是利用穿过其铁心的一次电路导体(母线)作为一次绕组(相当于绕组数为1)且一次绕组导体相当粗 而二次绕组匝数很多 导体较细 工作时 一次绕组串联在一次电路中 而二次绕组则与仪表,继电器等的电流线圈串联 形成一个闭合回路
23定时限电流保护工作原理:当一次电路发生相间短路时 电流继电器KA瞬时动作 其常开触点闭合使时间继电器KT起动 KT经过整定的时限后 其延时触点闭合 使串联的信号继电器(电流型)KS和出口的中间继电器KM同时动作 KS动作后 其指示牌掉下 同时接通信号回路 给出灯光信号和音响信号 KM动作后 接通跳闸线圈YR回路 使断路器QF跳闸 切除短路故障 QF跳闸后 其辅助触点QF1-2随之切断跳闸回路 以减轻KM触点的工作 在短路故障被切除后 继电保护装置KS外的其他所有继电器均自动返回起始状态 而ks可手动复位
24DW95原理:当发电机建压后 电源经合闸操作按钮SB的常闭接点 整流二极管VD1限电流阻R中间继电器KM的常闭接点KM1和KM2对电容c进行充电 做好合闸准备 合闸时按下操作自动复位按钮SB 其常闭接点断开 常开接点闭合 C的充电回路被断开 已充电的C经sb的常开接点 开关的常闭触辅助点DW1立即对KM放电
KM获电后立即动作 KM1,KM2断开 使C的充电回路保持断开 KM的常开触点KM3闭合 使KM自保持 KM的常开触点KM4~KM6闭合 使操作电源经KM4~KM6和桥式整流器VD2~VD5对合闸操作电磁铁线圈HQ供电 HQ获电后动作立即将储能弹簧拉长 使弹簧储能
由于C很快放电结束 因此很短时间后C的电压降低至KM的释放电压 KM释放 于是 KM4~KM6断开 使HQ断电 已储能的储能弹簧被突然释放 使自动开关合闸 关WK
使WK闭合 给失压脱扣线圈S通电 当合闸后 WK又断开 但此时DW95开关的常开辅助触点DW2已闭合 故仍可保持S有电
24 对断路器的控制和信号回路主要要求
1应能监视控制回路保护装置及其分 合闸回路的完好性 以保证短路器的正常工作通常采用灯光监视的方式
2分合闸操作完成后 应使命令脉冲解除 即能断开分合闸的电源
3以能指示断路器正常分合闸的位置状态 并在自动合闸和制动跳闸时有明显的指示信号
4断路器饿事故跳闸回路 应按“不对应原理”接线
5 对有可能出现不正常工作状态或故障的设备 应装设预告信号
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考