88问答网
所有问题
求电工师傅,供电局的三相四线电表是60a的,我的一台机器是58千瓦。能不能带的起来。急救帮助
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-12-19
60A的电表带不了58kw的电动机。
58kw的额定电流理论上为:I=P/(1.732Ucosφ)=58000/(1.732×380×0.85)=103A;
103A>60A,如果算上电动机5~7倍额定电流的启动电流,这个电表就烧掉了。
可以在电表上加装电流互感器,这样就可以使用电表了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/M1StaBSMcBBVa1agMKa.html
其他回答
第1个回答 2016-12-19
带不起来,58KW运行电流大约116A
第2个回答 2016-12-19
不可以,要加互感器才可以。
相似回答
请问
电工师傅
这个
三相四线电表是
多少度电?这个电表尾数是黑色的
答:
是62798度,也就是六万二千七百九十八度电。
请问我家是15(60)安的
电表,
要是家里的空调同时开的话能行吗?(3匹
一台
...
答:
可以的
就是你家的空调专用线是2.5平方以上吗?是的话就没问题了 空调线要电表直接到空调 否则空调开关机容易损坏其他家用电器 ~~~! 15(60) 说明是15A到60A 以上所说的电器全开电流也就在45A 我指的是空调启动时电流大 3P的空调启动后2分钟左右电流下降到10几安~~ 挂机才7A ...
...不知道现在的这
电表
和电缆
能不能
承受300
千瓦的
用电量,应该怎么做呢...
答:
电表使用的是互感器,所以没有问题
,300千瓦的负载,电线太细了!这么大功率的负载,最好找一个电工师傅现场指导一下。另外大功率用电不是说电表和电线满足需要就行的,还得去供电局查询供电容量,如果容量不够还得增容。
这是一个有分儿的问题,一个关于
电表,
空开,家电的问题。
答:
根据你的问题分别回答:
1、电表10(40)A的最大理论荷载量是40A,可以使用到50~60A,但不建议这样使用
。2、2P空调1540W的电流是7.5A左右,使用16A的空开足够了,也可以换成高一级别的空开。3、居室的配电箱一般都分为照明、插座、空调、厨卫,有的还有两个空调空开,分为卧室和客厅单独使用;按你所...
满与空的话题作文
答:
有一个徒弟从师学艺多年,自认为把师傅的本领都学到了,就去见
师傅,
说:“我已经把您的手艺全学到了,可以出师了吧!”师傅望着得意洋洋的弟子问:“什么是全部学到了呢?”“就是满了,装不下去了。”“那么装一大碗石子来吧!”徒弟照师傅的话做了。“满了吗?”师傅问。“满了。”师傅抓...
初三模拟考试作文。
答:
徒弟吐了出来,说:“很苦。”师傅笑着让徒弟带着一些盐和自己一起去湖边。他们一路上没有说话。来到湖边后
,师傅
让徒弟把盐撒进湖水里,然后对徒弟说:“现在你喝点湖水。”徒弟喝了口湖水。师傅问:“有什么味道?”徒弟回答:“很清凉。”师傅问:“尝到咸味了吗?”徒弟说:“没有。”然后,...
请各位
电工师傅
帮我看看下面的电路是否对
电表
有影响?
答:
该接法还存在如下问题:如果你使用的是电子式
电能表
那么即使
电表不
计量你的用电器的用电量,但是它自身也需要耗电,也能计量,虽然走的比较慢但用自己家发的电还要给电力公司缴费总是有点亏的。建议你在3相
电表的
后端再接一个4路空开,当使用发电机时将空开断掉,这样就不至于出现与电网共地的安全...
如何写
我的师傅的
作文
答:
篇1:我的师傅
我的师傅是一
位烹饪大师,他在一家五星级酒店工作已经有二十年的经验。他是酒店的主厨,拥有丰富的厨艺技术和专业知识。师傅非常认真负责,他对待每个菜品都精益求精。他严格要求自己的团队做到最好,时刻保持高标准的工作质量。师傅对我影响很大,他教会了我如何处理食材、调配调味料以及...
大家正在搜
三相四线60a电表能带多少千瓦
三相电表60a带50千瓦
三相四线30a电表多少千瓦
60千瓦三相四线用多大电表
三相电表40a能带多少千瓦
三相电表60a带多少千瓦
60a单相电表能带多少千瓦
60a三相电表负荷70千瓦
220v60a电表能带多少千瓦