plc控制 :一个按钮第一次按灯亮,第二次按闪,第三次灭

用西门子梯形图

主要就是计数,按一次检测到一个上升沿,计数器加1
计数器=1触发灯亮
计数器=2和特殊标志位(会按一定频率接通的触点)触发灯
计数器=3,切断前两个的能流,并且使计数器复位,或者直接赋值0。

思路就是这样,好好看看你的plc的手册,计数器如何使用,特殊标志位是什么,然后就可以了!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-02
三菱FX2N:
LD X0
OUT C0 K3
LD= C0 K1
LD= C0 K2
AND M8013
ORB
OUT Y0
LD C0
RST C0
END本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-07-02
定时 配 计数
第3个回答  2010-07-02
哎!我发个三菱最简单的!
LDP X0
ALT Y0