一、pvc线槽安装方法
1.PVC线槽安装-准备
(1)检查PVC线槽材料的型号,排查它的色泽,质量,然后准备安装工具包。
(2)到实地进行考察,规划安装线路走向,确定最后实行的方案,若有兴趣,可以对了解相关的信息。
2.PVC线槽安装-施工细节
(1)我们直接采用托架方式,需要爱1米左右的位置安装一个托架,接着用固定槽固定好,在把槽固定的地方,根据实际需要槽的大小赖设置间隔。
(2)25*20毫米-25*30毫米规格是线槽,一个固定点应该有2个以上的固定螺钉,并在同一水平线上排列。
(3)25*30毫米规格以上的线槽,一个固定点需要3个固定螺钉,可以呈梯形状,会让线槽受力点分散分布,缓解眼力过大的问题。
3.PVC线槽安装-收尾
(1)每隔1米左右的位置,使用电钻打两个孔,用双绞线穿入,等布线结束后,把所有的双绞线捆扎起来,理清里卖弄的线头。
(2)如果是墙面明装PVC线槽,线槽固定点间距要是1米,向水泥中钉入螺钉,先打塑料膨胀管载钉螺钉
二、Pvc线槽安装注意事项
1.施工时要避免因剔凿造成墙面裂缝,破坏墙体结构,自己先弄清墙体的结构,在瓷砖缝隙的位置打孔,也要避开内部的线路。
2.在施工时候,先安装管路,再穿导线,可以避免以后维修需要换线时,出现导线无法抽动的问题,这个是未卜先知的好处。
3.安装后要画好一副电器图,在关键的位置标好对应的尺寸,便于以后维修时候参考,有一个对应的标准。
每户人家室内里面都有PVC线槽安装,但很多用户会直接忽视其中的细节,因我们只管用,不管其它;若自己是PVC线槽安装师傅,可能随时都会考察它的质量。 PVC线槽安装是一个大问题,安装前要有一个完整的方案,不然会出大乱子的。
电缆桥架及线槽敷设走向应短捷,并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。
根据电缆桥架及线槽敷设走向,向土建专业、结构专业提出预留墙洞、楼板洞及吊架安装时,所需预埋钢板位置及荷载。并且应与工艺专业、水暖专业及动力专业相协调。
地面内暗装金属线槽布线,在设计时应与土建专业密切配合,以便根据不同的结构型式和建筑布局,合理确定线路路径和设备选型。
不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内:
(1)1kV 以上和1kV 及以下的电缆;
(2)同一路径向一级负荷供电的双回路电缆;
(3)应急照明和其他照明的电缆;
(4)电力、控制和电信电缆。若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时,中间应增加隔板隔离。
在工程条件下安装或检修不需考虑附加集中荷载时,电缆梯架、托盘的工作均布荷载按电缆自重均匀分布计算。
工程设计中对桥架安装的要求是电缆桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,电缆桥架的
位置应符合下列规定,或采取相应防护措施。
(1)电缆桥架应在具有腐蚀性液体管道上方。
(2)电缆桥架应在热力管道下方。
(3)易燃易爆气体比空气重时,电缆桥架应在管道上方。
(4)易燃易爆气体比空气轻时,电缆桥架应在管道下方。
电缆桥架与管道之间最小距离见相关标准。
综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器等电气设备之间应保持必要的间距。综合布线电缆与电力电缆的间距应符合GB/T 50311-2000规范11.0.2 条的规定。
墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其它管线的间距应符合GB/T 50311-2000 规范11.0.2
条的规定。
电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3.0m。垂直敷设时,其固定间距不宜大于2m