  1. 设计措施:
  1) 厨房、厕所有防水要求的楼地面应设置柔性防水隔离层。
  
  2) 厨房、厕所和有防水要求的楼板及层间退台、顶层露台、平台等周边除门洞外,应向上设置一道高度不小于120mm(强烈建议为200 mm)的混凝土防水反坎,与楼板一同浇筑,相应结构平面图应明示。
  
  3) 厨房、卫生间楼地面完成标高应比室内其他房间标高低20~30mm(无障碍专用房除外)。
  
  4) 沉箱式卫生间应做二次排水和二次防水设计,沉箱底排水应单独设置。
  
  5) 卫生间和有防水要求的房间,防水层应沿墙上翻高度不应小于1800mm。
  
  6) 管道穿墙壁和楼板,有防水要求时应设置金属防水套管。
  
  2. 施工管理措施:
  
  1) 现浇楼板预留洞口填塞前,应将洞口清洗干净,毛化处理,涂刷加胶水泥浆作粘结层。
  
  洞口填塞分二次浇筑,先用掺入抗裂防渗剂的微膨胀细石混凝土浇筑到板厚2/3处,等混凝
  
  土凝固后进行4小时蓄水试验,无渗漏后,用掺入抗裂防渗剂的水泥砂浆填塞。管道安装后,
  
  应在管周进行24小时蓄水试验,无渗漏后再做防水层。应在洞口处做一圆台,高度为40~50mm。
  
  2) 地面找平层朝地漏方向排水坡度为1~1.5%,地漏口比相邻地面低5mm。
  
  3) 有防水要求的地面施工完毕后,应进行24小时蓄水试验,蓄水高度为20~30 mm,无渗漏为合格。
  
  4) 厕所墙面应用防水砂浆分二次刮糙。
施工步骤:
第一步:做好水电基础工程
  从安全角度来讲,卫生间水管电线走上面比走下面好。但很多“游击队”贪图省力,水电走地上,甚至在卫生间开地槽,凿圆孔。

第二步:清理基层和墙壁
  房子装修防水,涉及阳台、厨房、卫生间,但重点是卫生间。首先,用小金属榔头敲墙面、地面,如果发现“噗噗”的空声,意味着里面有空鼓,必须把空鼓部分全部敲掉。然后仔细清理四个墙面基层和地面,拔掉铁钉,清理杂土垃圾,最好用清水冲洗一遍,然后待其干燥。
第三步:做好刚性防水第一关
  卫生间各种下水管能不改动,尽量不要去改动;万一要改动,千万不能用水泥沙浆去填孔隙,一定要堵漏王分三次去填。房间最容易漏水的是下水管四周和墙角四条边,因此这些重点部位应该予以格外重视。地面四周也要分成三次堵,要有间隔时间。这样,就给地面穿了一层刚性的防水盔甲。卫生间门槛内要做一个斜坡,涂得高,防止水倒流到外面房间去,并且门槛石一定要用精水泥沙浆稍微放点堵漏王湿贴。

第四步:弹性防水涂料做好第二关

  新房子建成交付后多少会有沉降,时间一长,坚硬的堵漏王弹性涂料会因沉降而活生生地被拉裂,从而失去防水效果。因此有必要再加上第二次保险——弹性防水涂料。一般是先做墙面防潮,做到一米八以上。因为人洗澡会把水喷溅到墙面瓷砖上,瓷砖分子间隙大,水分子很轻松进入墙体,渗透到对面居室墙面,从而导致卫生间背面油漆脱落,墙纸发霉变色。墙面防潮做好再贴墙面砖,然后做地面装修防水。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-10
刷喷涂聚脲防水涂料.施工工艺具体如下:一、喷涂聚脲施工的基本规定 ①、每一批聚脲防水涂料在喷涂作业进行前7天,应采用喷涂设备现场制样,并按相关规定检测喷涂聚脲防水涂料的拉伸强度和断裂伸长率,提交涂料现场施工质量检测报告。 ②、在喷涂作业前进行的基层处理可能会产生大量的灰尘,而在喷涂作业进行中大量的雾化物料很容易四处飞散,造成环境污染,尤其是聚脲涂层的黏结强度很高,大量的雾化物料黏污物是很难清除的,故在施工前应对作业面以外易受施工飞散物料污染的部位采取必要的遮挡措施。 ③、喷涂施工作业现场若在室内或为封闭空间,应保持空气的流通;在进行喷涂作业之前,应确认基层、聚脲防水涂料、喷涂设备、现场环境条件、操作人员等均应符合相关工程技术规程的规定和设计要求后,方可进行喷涂施工作业,喷涂作业前的检查通常应包括对基层及细部构造的处理、材料的质量、设备运行状况、环境条件、人员培训等方面的检查,这对于保证施工质量是至关重要的。 ④、每一种底涂料都具有各自特定的陈化时间,在陈化时间内,其能与后续涂层通过化学键力实现良好的黏结,反之,超出其陈化时间,底涂层的表面反应活性则降低,故在底涂层验收合格后,应在喷涂聚脲防水涂料生产厂家规定的间隔时间内进行喷涂作业,若超出了规定的间隔时间,则应重新涂刷底涂层。 ⑤、聚脲防水涂层若存在漏除、针孔、鼓泡、剥落及损伤等病态缺陷时,应及时进行修补,喷涂作业完工后,不能直接在涂层上孔、打动或重物撞击,严禁直接在聚脲涂层表面进行明火烘烤、热熔沥青材料等的施工,以免导致破坏涂层的防水效果。 ⑥、喷涂聚脲防水工程的施工包括基层表面处理和聚脲涂料的喷涂作业两个基本的工序,在现场施工时必须按工序、层次进行检查验收,不能待全部完工后才进行一次性的检查验收,施工现场应在操作人员自检的基础上,进行工序间的交接检查和专职质量人员的检查,其检查结果应有完整的记录,若发现上道工序质量不合格,必须进行返工或修补,直至合格方可进行下道工序的施工,并应采取成品保护措施。本回答被提问者采纳