推荐答案 2023-03-31
依次启动Y1→3秒y2→3秒Y3;停y3→3秒→3秒Y2→Y1;启动按钮x1,停止按钮x2
要区分清楚什么是输入组件,什么是输出组件,划分好地址。输入元件是指PLC的信号输入部分,主要包括按钮、行程开关、继电器触点、光电开关等。输出元件是指用于控制接触器、电池阀、电磁铁、指示灯、数字显示装置和报警装置的输出装置。电机主要由定子和转子组成,通电导体在磁场中的方向与电流和磁感应线的方向有关。工作原理是磁场作用于电流使电机转动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/M1SKB1gSSBcVaag1gga.html
相似回答
三台电机顺序启动逆序停止PLC
梯形图和指令 三菱
答:
顺序启动
y1→3秒y2→3秒y3;
停止
y3→3秒→3秒y2→y1;启动按钮x1,停止按钮x2。要分清楚什么是输入元件与输出元件,并且把它们的地址分好,输入元件是指
PLC
的信号输入部分,主要有按钮,行程开关,继电器触点,光电开关等,输出元件是指用来
控制
接触器,电池阀,电磁铁,指示灯,数字显示装置和报警装...
设计3台电动机顺序启动逆序停止控制
电路
答:
(1)启动程序X0按钮作为开始,按下后会触发相应的M0,也就是开始标志位。M0只能在不超载的情况下启动;X4作为
停止
点。点M开,设定Y3,使用Y3的常开触点5秒。是时候设置Y2了;用Y2常开触点计时4秒,时间到设定Y1;使用Y1的常开触点计时3秒,然后设置Y0。(2)停止程序当按下停止按钮时,M0线圈断开,...
要求
三台电动机
按M1M2M3
顺序启动
,再按M3M2M1
顺序停止设计
出
PLC控制
原理...
答:
机种:三菱FX3U X0:每接通一次
顺序启动
X1:每接通一次
逆序停止
Y0:
电机
1 Y1:电机2 Y2:电机3
求
三台电动机顺序启动逆序停止plc
梯形图
答:
如图所示,其中X0
启动
按钮,X1
停止
按钮,Y0
电动机
1,Y1电动机2,Y2电动机3。启动间隔是2,停止间隔也是2s。望采纳。。。
如何实现
三台电动机顺序启动
答:
如图所示,这个就是用西门子S7-200系列
PLC
编辑的一个
三台电机顺序
起动,
逆序停止的
程序。望采纳。。。
PLC
:
控制
要求:
三台电动机
实现
顺序启动
,
逆序停止
?
答:
如图所示,用的三菱FX系列
PLC
,其中X0启动按钮,X1
停止
按钮,Y0电机1,Y1电机2,Y2
电机3
。望采纳。。。
求
三台电动机顺序启动逆序停止plc
梯形图
答:
程序就在图里了,i0.0为启动开关,i0.3为急停按钮,i0.1为停止按钮,q0.1q0.2q0.3分别表示三个
电机
程序
的控制
效果为按下启动按钮后q0.1启动,2s后q0.2启动,4s后q0.
3启动
,按下i0.1后先是q0.
3停止
,2s后q0.2停止,4s后q0.1停止,当按下急停按钮时,所有电机同时停止 ...
三台电机的
顺起逆停电路
控制
图
答:
(1)启动程序 X0按钮作为启动,按下就触发对应的M0,M0是启动标志位必须要在没有过载的情况下才能启动M0;X4作为