如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-08-02
1、向该区域供电的三相电源的各相负荷严重不平衡,造成电源中心点电位漂移,原靠中心线为此各相电压相同,一旦中心线断线,不平衡负荷中的负序及零序将造成三相电压不同,有些抬高,有些降低。
2、该供电系统的接地线没做好。中心点要求多点接地,为了防止出现上述情况,虽然零线断线,但零线是多点接地的,通过大地还是将零线与大地连接在一起,保证不会出现上述情况。
3、出现三相电压不同会造成被供电的设备损坏,尽快要求供电部门修复。
相似回答
零线断线高电压
是
什么
原因
答:
因为目前我们实行的是三相四线制即三根火线,一根中性线(零线),每一相火线都与零线构成回路
,而用户太多数没有保护接零。线电压220V,相电压190V,断零了,设备所接的火线只能与另一相火线回路(190V+190V=380V),所以单相设备就会烧毁。
正常用电时
零线
突然
断开
,造成
电压升高
是
什么
原因
答:
零线
段了以后因为你的设备一般还接的地线,而一般地线和零线之间通过大地有个比较大的电阻,这样相等于地线变成了0电位,原先零线的0电位就被抬高了,这样相线上
电压就会升高
,升高多少和地线和零线之间电阻及负载电流大小有关.
主
零线断开为什么电压会升高
答:
在三相四线供电系统中主零线断线,中性点会发生漂移,负荷轻的一相电压就会升高
。负荷重的一相会降低。只有平衡负荷零线断线才不会引起电压变化。
零线断线高电压
是
什么
原因
答:
因为目前我们实行的是三相四线制即三根火线,一根中性线(
零线
),每一相火线都与零线构成回路,而用户太多数没有保护接零。线
电压
220V,相电压190V,
断
零了,设备所接的火线只能与另一相火线回路(190V+190V=380V),所以单相设备
就会
烧毁。
居民三相四线制供电,用电
零线断
后,
为什么电压会升高
,烧坏家用电器?_百度...
答:
有可能产生零点漂移,也就是说,一个相线的用户
电压会升高
,那么另一个相线的用户会降低。不过这种情况很少,除非总零线被
断开
。一般
零线断了
,就是直接断电了
怎样
零线断开
就成
高电压
吗
答:
那是在星型联接的三相不对称电路中,如果
零线断开
,
就会
使得一相的电压偏高,一相的电压偏低。所以零线断开有可能会使一相电压成为
高电压
,当然是相对正常电压而言的 有懂请采纳,有问题可追问
三相四线制线路
零线断了
时
为什么
负荷小的那一相
电压
比负荷大的那一相...
答:
零线断了
,三相电流必须相等,负荷小的阻抗较大,负荷大的阻抗较小,所以负荷小的
电压会高
,负荷大的电压会低;对于三相不平衡回路,零线是不
能断
的,
断了就会
产生电压的漂移,烧毁设备。上述也是“零线不能设置熔断器”的真正原因。
三相四线制的电路中
零线断了电压为什么会升高
答:
有轻有重,于是负荷轻的一相
电压升高
,跳闸烧坏设备等,负荷越来越轻,很快就接近380V,把所有正在运行的电器烧光。烧光最轻负荷相后,剩下的两相继续串联运行,于是负荷轻的一相又重蹈覆辙,电压快速
上升
,烧光所有正在运行的电器。剩下负荷最重相因为没有了回路,停止运行,没有受任何损失。