消火栓系统维护保养规程?

如题所述


消火栓系统维护保养规程是非常重要的,规程的制定是为了更好的解决实际问题,每个细节都非常关键。中达咨询就消火栓系统维护保养规程和大家介绍一下。
1.目的
确保消火栓系统处于良好备用状态。
2.适用范围
适用于JL花园消火栓系统的维护保养。
3.内容
3.1月保养
3.1.1管道及阀门应无跑、冒、滴、漏现象,发现时应及时维修。
3.1.2管道无脱漆起皮现象,发现在此现象时应先破除原漆,用砂纸打磨干净,刷防锈漆后加刷标识漆。
3.1.3检查栓门把手是否完好,栓门开关有无卡阻,锁、玻璃有无损坏。
3.1.4指示灯、报警按钮、警铃是否齐全,有无脱落。
3.1.5随机抽取消火栓总数的5%,按消火栓报警按钮,消防中心应有正确的报警显示。
3.2年保养
3.2.1完成月保养中的所有内容
3.2.2开栓门取出水带,仔细检查有无破损、发黑、发霉现象,如有,应立即进行修补、清洗或更换。
3.2.3将水带交换展开交换摺边后重新卷起。
3.2.4检查水枪头与水带、水带与栓口之间的联接是否方便可靠,如有缺陷应及时修复。
3.2.5将栓内阀门开闭一次,检查是否灵活,并清除阀门附近锈渣,将阀杆除锈上油。
3.2.6将栓内清扫干净,部件有效整齐后,关上栓门。
3.3详细做好消火栓系统维护保养记录。
4.记录
4.1《消火栓系统维护保养记录》由部门兼职资料员保存二年。
5.附件
5.1《消火栓系统维护保养记录》
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答